我家里的漏电保护器总闸总是跳闸是30mA的, 15
这个主线上连接了5台笔记、一台冰箱、一台微波炉、一台洗衣机、一台电热水器、一台抽油烟机!还有诺干灯、手机充电器!哪位大侠帮忙分析一下那应该换多大总闸呢...
这个主线上连接了5台笔记、一台冰箱、一台微波炉、一台洗衣机、一台电热水器、一台抽油烟机!还有诺干灯、手机充电器!哪位大侠帮忙分析一下
那应该换多大总闸呢 展开
那应该换多大总闸呢 展开
2015-10-16 · 知道合伙人生活技巧行家
关注

展开全部
家庭漏电保护器经常跳开有以下几种情况:
1. 家庭中用电器的确存在漏电情况。可以先将所以用电器与电源断开试试。尤其是感性电器,比如空调、冰箱、洗衣机、微波炉、电磁炉等等。
2. 家庭中电源线路是否有漏电、接触不良等情况。如插座、接线板存在接触不良,卫生间、厨房存在线路受潮等等,一般家庭都会有分闸控制各处电源线路,可以分别断开分闸试试。
3. 漏电保护器自身问题。使用时间长了,接点接触不良、固定螺丝松动等等,漏电保护器内部故障导致自己跳闸,这只能更换新的 漏电保护器来解决。
2022-08-12 广告
1、变频器过载保护的含义是:变频器输出的电流持续超过额定电流,但还未超过瞬动的过流点,一般持续时间定义为1min。对于恒转矩变频器一般的过载为150% 1min,变转矩变频器一般为10%-120%/1min。如果电机和变频器适配,由于电机的...
点击进入详情页
本回答由深圳市中新电通科技有限公司_提供
展开全部
你要搞明白是不是30A 是不是电器同时使用,微波炉和电热水器功率比较大,是在什么时候跳。是不是漏电跳,是不是不用大功率电器也跳
追问
我插头一般都不拔的 晚上电脑都关了 早上起来就自动跳了 有时好好的就跳了
追答
要查的话先找漏电,再换开关,30A
不算小
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
5台笔记+冰箱,洗衣机,热水器,特别还有微波炉。。牛了,
那么,你首先先检查确认线路没有漏电和短路,完了赶紧换。
那么,你首先先检查确认线路没有漏电和短路,完了赶紧换。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你先要搞清楚是因为漏电跳的还是过载跳的,要是漏电跳的要找出漏电地点,处理好才可以,过载的可以换大的
可以先把电器都拔了挨个插,看插了哪个跳了就是有问题
有水接触的漏电可能性大,
洗衣机,热水器之类的,30MA是漏电电流,不能再大,否则不安全,
漏电总闸不是这个单位,一般是32A16A之类
可以先把电器都拔了挨个插,看插了哪个跳了就是有问题
有水接触的漏电可能性大,
洗衣机,热水器之类的,30MA是漏电电流,不能再大,否则不安全,
漏电总闸不是这个单位,一般是32A16A之类
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
30mA??
有问题?太小啦,最次要15A以上,(不然同事使就会跳)
有问题?太小啦,最次要15A以上,(不然同事使就会跳)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: