电阻电流电压的计算方式
比如一个5W10R电压4V的电阻要计算电流,要怎样算才正确?是根据P=I²R还是R=U/I来算呢,这两个公式计算的结果完全不同,求正解!...
比如一个5W10R 电压4V的电阻要计算电流,要怎样算才正确?是根据P=I²R还是R=U/I来算呢,这两个公式计算的结果完全不同,求正解!
展开
展开全部
应该是R=U/I计算正确。电阻标称5W只是表示这只电阻所能承受的最大耗散功率,它在电路中的实际功率是根电阻两端的电压或流过电阻的电流有关,所以流过这只电阻的电流是I=U/R=4/10=0.4A,它在电路中的实际功率P=U*I=4*0.4=1.6W,或P=U^2/R=4^2/10=1.6W。
追问
您分析的很有道理,不过如果是5W10KJ的电阻呢,那按您这样算的话,它在电路中的实际功率只有0.0016W了,那标这个5W还有什么意义呢
追答
对!这个5W只能说明这只电阻的额定耗散功率还有很大的富余量,实际就不用选那么大的额定功耗的电阻了,只要选择0.25W或0.16W的电阻就可以足足有余了。
展开全部
首先要理解电阻的参数5w表示的是这个电阻的额定最大功率,也就是说,可以长期工作的最大功率,假如超过这个功率将损害电阻的寿命,并对电阻有一定的影响。根据这个功率可以计算出这个电阻的最大电流,那就是说,用这个功率除以工作时电阻两端的电压,就可以求出流过这个电阻的最大电流了。所以这个电流跟电阻工作时的端电压有关。最终电压乘电流不超过这个功率就行。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
应该按照R=U/I来算。
5W指的是电阻的额定功率,额定功率也就是电阻所能承受的最大功率。这和电阻目前工况下的实际功率是有区别的。
电阻不一定工作在正好额定功率上,它工作的实际功率往往远小于额定功率。
电阻实际功率只要不超过额定功率一般就不会烧毁。
5W指的是电阻的额定功率,额定功率也就是电阻所能承受的最大功率。这和电阻目前工况下的实际功率是有区别的。
电阻不一定工作在正好额定功率上,它工作的实际功率往往远小于额定功率。
电阻实际功率只要不超过额定功率一般就不会烧毁。
追问
如果电压相同都是220V 功率100W100R和100W10R的电阻 通过的电流分别是多少 这个又是按哪个公式计算呢
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?