请问在TN-C-S系统中,总进线为三相四线,在进总配电柜的时候要做零线重复接地,那零线是单独打根接地 20

请问在TN-C-S系统中,总进线为三相四线,在进总配电柜的时候要做零线重复接地,那零线是单独打根接地在进配电柜,还是和建筑总接地线连接在一起的?如果和总接地线连接在一起那... 请问在TN-C-S系统中,总进线为三相四线,在进总配电柜的时候要做零线重复接地,那零线是单独打根接地在进配电柜,还是和建筑总接地线连接在一起的?如果和总接地线连接在一起那不是变成PEN线了?求高手解答呀? 展开
 我来答
19...7@qq.com
2013-05-12 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:46
采纳率:100%
帮助的人:15.5万
展开全部
TN-C-S系统前段部分是只有PEN线的,到后段有需要的时候分出N线和PE线。TN系统本身就是大电流接地系统,中性线肯定是要接地接进接地网的,单独的工作接地网接地电阻达到不小于4欧就行,如和防雷接地网一起接地电阻得小于1欧。
huajiz
2013-05-12 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:9880
采纳率:90%
帮助的人:2393万
展开全部
在进总配电柜前将中性线重复接地(即用接地引下线将中性线与接地装置相连),同时在靠近接地装置一侧(与中性线相比)引出保护零线(PE线)同时接配电箱外壳。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
石阶
2013-05-14 · TA获得超过1776个赞
知道小有建树答主
回答量:767
采纳率:83%
帮助的人:147万
展开全部
接地是可以用建筑的接地体的(接地电阻满足要求)。重复接地后 分成两根线,一根地线、一根零线,以后这两根线再无连接。