梁中集中标注和原位标注的疑惑

首先做个无聊的声明:无法上传图片,就口述,尽量清楚。假如:①梁集中标注中有两条架力筋(2ø12),且无其余通长钢筋②原位标注支座处有4条支座钢筋,4ø... 首先做个无聊的声明:无法上传图片,就口述,尽量清楚。
假如:①梁集中标注中有两条架力筋(2ø12),且无其余通长钢筋
②原位标注支座处有4条支座钢筋,4ø18
③上述均指梁上部钢筋

问题:架力筋是采用贯通设置,还是遇到支座筋时与支座筋进行搭接设置?
顺带问下,梁集中标注中的钢筋时贯通钢筋还是通长钢筋?
忘各位能人帮忙解答
展开
 我来答
jym02my
高粉答主

2013-05-13 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:97%
帮助的人:3587万
展开全部

  您的问类似此题:

  图中的集中标注2棵14的钢筋是贯通筋还是架力筋,那支座上得原位标注是加强筋嘛~求解 图中的集中标注2棵14的钢筋是贯通筋还是架力筋,那支座上得原位标注是加强筋嘛~求解

‍  

 

试答您的题:

  按常规看:集中标注((2ø12)优其用了括号)与原位标注(4ø18,2ø12哪里去了)有矛盾,认为是错了。

       看上面截图所言:通长筋可为相同或不同直……。又是施工时,原位标注取值优先。故该题可理解为:原位标注上的4ø18(2根角筋、2根非贯通筋)的其中2ø18(角筋)与集中标注的(2ø12)为相连的通长筋。但习惯上您的题,集中标注:2ø18+(2ø12)为妥!若是四肢箍,集中标注必为:2ø18+(2ø12)。则原位标注应为:2ø18+2ø12!

      故该题还是在图纸交底会审时向设计询问的。若已在施工,也应和设计联系。若要变更应出设计联系单 。 

      问题:架力筋是采用贯通设置,还是遇到支座筋时与支座筋进行搭接设置?
截个图答您的问::架力筋是采用贯通设置,其原理也同架力筋与非贯通钢筋搭接。::架力筋是采用贯通设置,不会再遇到支座筋了,因它贯通了,钢筋直径不会有变化了。故您的问最说不通的是用了括号的(2ø12),因它代表贯通了!但贯通钢筋有不同直径搭接时也称贯通!要称其为通长筋:搭接本图一定要达到LlE,且是角筋。

 

  

 顺带问下,梁集中标注中的钢筋时贯通钢筋还是通长钢筋?

答:截图顶上的示图,告您是:通长筋。

建宇网印
2025-09-10 广告
CCD系统在操作过程中,相机镜头产生轻微震动,以及标定完成后提示信息不符相机移动到MARK点正上方后一定要固定好相机及镜头。标定前务必平台复位,标定及基准设定必须要提示正常、成功。生成的基准与实际的产品MARK不一致,网板图形设计跟产品图形... 点击进入详情页
本回答由建宇网印提供
翔舟御风
2013-05-13 · 知道合伙人教育行家
翔舟御风
知道合伙人教育行家
采纳数:2047 获赞数:96040
建筑行业20多年从业经验。

向TA提问 私信TA
展开全部
架立筋不用贯通设置,与支座负筋搭接150就可。
梁集中标注中的纵向主筋应该是通长设置,但架立筋不作通长。
生命愉悦!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hqswzs1972
2013-05-13 · TA获得超过3321个赞
知道小有建树答主
回答量:1614
采纳率:75%
帮助的人:494万
展开全部
这个标注是有问题的,现在的设计图纸都是PKPM软件自动生成的,但机器毕竟是机器,设计人员没有对图纸进行调整,象你说的这种情况,一般情况下应该调整为一种规格的钢筋,比如集中标注采用2ø18,支座处原位标4ø18,这样的话再加两根钢筋就可以了,象你遇到的这种情况,如果照图施工,将会很不方便,一般也没有人去把架立筋截断再去和支座筋搭接的,你直接把架立筋改为2ø18就可以了
第二个问题,你问的有点问题,集中标注是特殊部位的配筋情况,一般情况下肯定不是通长设置的
顺便说一下,贯通和通长钢筋应该是一个概念
追问
老兄,原位标注才是特殊部位的钢筋情况吧?
而且贯通钢筋个通长钢筋绝对不是同一概念
追答
嗯,原位标注才是特殊部位的钢筋,着急打错了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友08702ce17
2013-05-13 · TA获得超过1045个赞
知道小有建树答主
回答量:100
采纳率:100%
帮助的人:49.9万
展开全部
2ø12的架力筋遇到支座筋时与支座筋进行搭接,这个是无用质疑的,101图集为证。
楼主的问题根本就不用纠结,主要是你没能准确理解101图集。我们来做个假设,假设2ø12在梁端需要贯通,那么梁端的原位标注肯定就不是“4ø18”而应该是“2ø12+4ø18”。既然设计原位标注“4ø18”就表明这么多的钢筋足以抵抗该处负弯矩。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wxtjtsy
高粉答主

2013-05-13 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:2.9万
采纳率:94%
帮助的人:5661万
展开全部
正确的做法应该是支座处4根18,中间用架立筋2根12。
1、梁集中标注中是(2根12),且没有用+号,说明此钢筋就是架立筋。见11G101-1图集的27页左下角第4条。
2、具体的绑扎方法可以参考11G101-1图集的79页上部第二条,就是架立钢筋与支座负筋的联接。

3、架立筋不是通长的。架立钢筋本身就是为了使纵向钢筋和箍筋能绑扎成骨架,并没有通长设置的必要。
4、通长钢筋也不一定都是一根到底的。11G101-1图集的27页第4条说明中就有,通长钢筋可以有不同的直径的说明
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式