我现在要用单片机自动控制一个220V的水泵,遇到以下几个问题急需解决,如下问题补充:

1、要控制水泵电源220V通断的开关用什么好?用接触器还是继电器或者其他?2、我现在是选择松乐的SRD-12VDC-SL-C继电器来控制220V的通断,我的主机上电压是1... 1、要控制水泵电源220V通断的开关用什么好?用接触器还是继电器或者其他?
2、我现在是选择松乐的SRD-12VDC-SL-C继电器来控制220V的通断,我的主机上电压是15VDC,要给继电器线圈提供12的电压,我用一个100欧姆的电阻与继电器线圈串联分压,已知线圈电阻为400欧姆,这样可以吗?我在调试过程中会出现继电器吸合后会突然释放又马上吸合,隔段时间就会出现一次,这是什么原因?
3、要控制继电器的线圈电流的通断,即控制15v电压的开关,是用9012一类的三极管还是mos管呢?用STC单片机控制,要求是低电平有效!
4、我用了9012三极管,给高电平时电路理应不同,但是电路上还有12V电压,降低了3V,在集电极和发射极上有3V电压;用mos管IRF530也是一样的情况,给低电平时D和S上有有3V多电压,电路上有11V多,这是什么原因呢?

问题有点多,希望前辈们慷慨耐心解答,十分感谢!如果您的解答对我很有帮助,我会及时采纳并选为满意回答,谢谢!
展开
 我来答
wannenggong9559f
生活家

2013-05-13 · 关注于个人成长
知道大有可为答主
回答量:3691
采纳率:82%
帮助的人:663万
展开全部

估计你的接线是对的,看看是我画的这样不,这样的接线应该没问题的:

此时,单片机的输出为低电平使能,至于你说的现象,应检查这些问题,1】系统供电端是否受水泵启停的干扰,主要是市电电压有无波动。2】系统直流I电源是否是直流稳压电源,其输入/输出的滤波电容是否够大,输入470-1000uF ,输出220uF。3】这里主要考虑各种干扰问题。

百度网友53d5f6d29
2013-05-13 · TA获得超过6185个赞
知道大有可为答主
回答量:3991
采纳率:28%
帮助的人:1529万
展开全部
1. 用继电器还是接触器主要看水泵功率大小。功率大的话,建议前级使用继电器再去控制接触器
2. 这个可能是由于15V电压不稳或者15V电源容量不够造成的。也可能是有接触不好的原因。
3. 用单片机低电平控制不是不可以,只不过在电源等级不同时,用npn的可能会方便。 与你下面的问题4可能有联系。
4. 不清楚你9012的实际电路。 我感觉应该是你的电路上有问题。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
GUEL86
2013-05-13 · TA获得超过5856个赞
知道大有可为答主
回答量:5538
采纳率:86%
帮助的人:2745万
展开全部
1. 只要继电器的控制电流,能满足水泵的使用电流、电压,就可以,有大电流的继电器。
2. 串100欧姆电阻没有问题,出现的问题 检查 软件 或者 软件连接。
3. 三极管最好用NPN管如9013 高电平有效,单片机直接连9012(PNP管)肯定不行,
会关不断,有可能还会烧坏单片机。
4. 单片机控制5V电源继电器可以用9012。 控制12V电源继电器9012不行。
控制12V电源继电器 可以用9013,或者9013+9012。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
风景依旧66
2013-05-13 · TA获得超过647个赞
知道小有建树答主
回答量:868
采纳率:36%
帮助的人:160万
展开全部
1 问题你应该用小继电器带接触器后带电机, 2. 怎么用15伏电压,你可以用7812看能把电压降到12伏,和继电器电压配套3. 可以用9012类三极管就可以4.这个问题你看用7812降压后怎么样吧,这个不太清楚,希望可以帮到你
1 问题你应该用小继电器带接触器后带电机, 2. 怎么用15伏电压,你可以用7812看能把电压降到12伏,和继电器电压配套3. 可以用9012类三极管就可以4.这个问题你看用7812降压后怎么样吧,这个不太清楚,希望可以帮到你
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式