50和150平方电缆计量要用多大的电流互感器?怎么计算?还有在什么情况下可以不经过互感器直接接电表。

50平方和150平方电缆计量要用多大、什么级的穿心电流互感器?怎么计算?还有在什么情况下可以不经过电流互感器直接接电表,在什么情况下必须经过互感器才能接电表?麻烦各位高手... 50平方和150平方电缆计量要用多大、什么级的穿心电流互感器?怎么计算?还有在什么情况下可以不经过电流互感器直接接电表,在什么情况下必须经过互感器才能接电表?麻烦各位高手解答,一定要详细点
三相四线电表怎么选择?
负荷40KW和160KW用多大的互感器和多大的表?
展开
 我来答
行者1888
推荐于2017-11-25 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.7万
采纳率:85%
帮助的人:1723万
展开全部
主要看你的负荷大小,即电流大小,50平方负载在50千瓦,150平方负载100--200千瓦。50千瓦可以直接用三相四线电度表(40安),大于50 KW用互感器变比500/5,三个单项电度表。
三江南流58e
2013-05-13 · TA获得超过1.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:8318
采纳率:90%
帮助的人:2221万
展开全部
电流互感器的大小是以通过计量设备电流的大小来确定的,也就是线路中(可能的)最大电流来确定,不是以导线截面来确定,当线路电流较大时,必须采用互感器,例如线路中的额定电流为400A,则可用450/5的互感器配5A三相四线表,互感器的比率较线路中实际电流稍大(一般情况为120%左右);线路中所计量的电流较小时,可以不经互感器直接接电流表,一般三相四线电流表最大电流有40A的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式