验收框架柱钢筋注意什么?

拉筋、箍筋还有什么?拉筋和箍筋弯钩是锚固长度吗?... 拉筋、箍筋还有什么?拉筋和箍筋弯钩是锚固长度吗? 展开
 我来答
匿名用户
2013-05-14
展开全部
首先,验收框架柱钢筋要看型号及数量,箍筋的间距,柱底跟柱端根据规范要进行加密的,还有拉钩看图纸是否为满扎?保护层厚度,主筋间的间距,还有柱子的定位
好郁闷起个名字
推荐于2018-12-02 · TA获得超过3.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:6983
采纳率:92%
帮助的人:1300万
展开全部
注意事项:
1、 钢筋混凝土独立柱基矩形底板上下筋错位问题, 底板在基底净反力作用下,虽两个方向均发生弯曲,但长边力矩较大。所以,长边的受力筋应置于短边的受力筋之下。但在实际施工中,反置情况屡有发生。
2、 现浇柱下端节点,纵向受力筋偏移后,任意弯折问题, 这个问题是施工中常见的质量通病。钢筋偏移的水平距离越大,斜率越大,弯折的纵向筋在受力时,对柱根部表面剪力分力也越大,从而造成柱根部混凝土的裂缝。对此,应按纵向筋的偏移大小,作如下不同处理。
3 梁柱节点核心区的箍筋问题。
钢筋混凝土框架的节点是各构件的交汇点,受力复杂。在抗震设防地区,各柱梁端必须采取加密箍筋的抗震措施。但是,不少施工单位往往少放或漏放,造成节点处柱子内很长一段呈无箍筋状态,一旦发生地震,柱的纵向筋由于缺少箍筋的约束,首先会被压曲,并加速节点区混凝土的破坏。因此,节点核心区的箍筋,应是质量检查的重点。施工再难,也要严格按设计要求的间距设置足够数量的箍筋。
4 梁柱中主筋绑扎搭接头的箍筋加密问题 。
梁柱中受力钢筋的长度,施工图是按构件全长示意的。但在施工中,因钢筋长度的限制,当采用绑扎搭接时,在搭接长度范围内,施工人员不按规范要求规定加密箍筋。在隐蔽验收发现时,通常楼板钢筋已扎好,为了加补几只箍筋,返工难度相当大。因此,在施工图结构说明中应增写该项规定,以提醒施工人员注意。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-05-14
展开全部
不 那是监理的 事 你就看一下 都做规范了吗 特别是保护层 主要是检查施工队的问题 有问题就罚款嘛!