我想问一下,家庭用电的正常电压范围是多少?

我认为:额定电压是220V,不超过107%,不低于90%。对吗,请问郭老师。我们家的电压是238V,我测量了一下计量箱上的电压,相间电压均为414V,按照国家标准是否属于... 我认为:额定电压是220V,不超过107%,不低于90%。对吗,请问郭老师。我们家的电压是238V,我测量了一下计量箱上的电压,相间电压均为414V,按照国家标准是否属于正常范围。是不是变压器抽头需要调整,或者说用电负荷较低造成电压过高,还有其他原因造成这种现象吗? 展开
 我来答
lc9188
2008-05-31 · TA获得超过1376个赞
知道答主
回答量:138
采纳率:0%
帮助的人:84.9万
展开全部
相电压是238V,线电压均为414V,有点高了,按照国家标准不属于正常范围。你应向当地供电局反映一下,看能否解决。至于原因,较多,对于咱们普通用户没有必要知道那么多,自家买个5000W稳压电源就行了。
gmacep
2008-05-27 · 超过18用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:85
采纳率:0%
帮助的人:62.6万
展开全部
电压是肯定不正常的,如果在夜间电压这么高的话应该是你说的用电负荷较低造成电压过高
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
118北方的月亮
2008-05-27 · TA获得超过6012个赞
知道小有建树答主
回答量:483
采纳率:0%
帮助的人:390万
展开全部
电网电压产生波动时,允许的波动范围是±10%. 解决不了的话可以打95598投诉.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
rbt183
2008-05-28 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:2862
采纳率:57%
帮助的人:1451万
展开全部
我国民用建筑(住宅)供电电压220V,要求误差:在+5%、-10%以内。
就是说,住宅内用电侧电压在198~232V之间都符合要求。
238V是超出了要求,不过这种情形也在所难免,民用建筑用电负荷影响因素较多,比如线路长短不一,照顾了远端的用户(电压不低于198V),近端的就可能超出232V。
感觉还是低点比高点好些,电器不容易坏(压缩机除外)。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)