3个回答
2013-05-16
展开全部
仅供参考
Private Sub Form_Load()
Dim i As Integer
With MSComm1
If .CommPort <> 2 Then .CommPort = 2 '设置Com2为通信端口
.Settings = "9600,N,8,1" '设置通信端口参数 9600赫兹、无校验、8个数据位、1个停止位.(这里需要进一步说明的是:.Setting=”BBBB,P,D,S”。
'含义是:B:Baud Rate(波特率);P:Parity(奇偶);D:Data Bit;S:Stop Bit)
.InBufferSize = 1024 '设置缓冲区接收数据为1024字节
.OutBufferSize = 512
.InputMode = comInputModeText '设置数据接收模式为16进制形式
.InputLen = 1 '设置Input一次从接收缓冲读取字节数为1
.RThreshold = 1 '设置接收一个字节就产生OnComm事件
.OutBufferCount = 0 '清空发送缓冲区
.InBufferCount = 0 '滑空接收缓冲区
If Not .PortOpen Then
.PortOpen = True '打开通信端口
End If
End With
不需要调用串口吗,还是你这样就能直接显示温度了?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询