PLC与触摸屏之间应该怎么通讯,为什么一直会跳出PLC no response呢?
三菱的PLC与威纶通TK6070ih通讯时一直跳出PLCNOResponse,但是如果触摸屏不跟PLC连接时,触摸屏上有些按键都不能在触摸屏上显示,这是什么原因呢?触摸屏...
三菱的PLC与威纶通TK6070ih通讯时一直跳出PLC NO Response,但是如果触摸屏不跟PLC连接时,触摸屏上有些按键都不能在触摸屏上显示,这是什么原因呢?触摸屏跟PLC的连接只是靠一个传输线吗?还需要有什么其它设置
展开
展开全部
原因是plc信号控制触摸屏信号,如果不连接,plc信号没有传到触摸屏,触摸屏设置不显示。需要设置PLC中的D8120,把波特率,通讯端口、数据位、停止位、校验位都与触摸屏相同即可通讯。关键是通讯线要做好,设置要波特率、通讯协议等一致。
扩展资料
plc连多个触摸屏可以分为以下几种情况:
情况1:PLC只能通过RS232串口与触摸屏通讯,那么就要通过一台触摸屏与PLC连接,然后触摸屏之间通过主从方式通讯。
情况2:PLC可以通过RS422串口与触摸屏通讯,那么此时触摸屏与PLC连接在同一个RS422网络上进行通讯就可以了,但是一般厂家在网络上最多支持31个设备。
情况3:PLC与触摸屏支持以太网通讯,那么只要接驳在交换机上就可以了。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1\原因是plc信号控制触摸屏信号,如果不连接,plc信号没有传到触摸屏,触摸屏设置不显示;
2、关键是通讯线要做好;设置要波特率、通讯协议等一致。
2、关键是通讯线要做好;设置要波特率、通讯协议等一致。
追问
貌似这些都没有问题,可是还是不行,一直出现PLC no response,触摸屏和PLC也换了好几台去尝试,依旧不行
追答
上述的设置你都检查了吗?如果都更换了话,你重点检查一下你的通讯电缆,很可能是电缆没有焊好或者焊接的点不对!
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你需要把PLC中的D8120设置一下,把波特率,通讯端口、数据位、停止位、校验位都与触摸屏相同即可通讯。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
波特率,通讯端口、数据位、停止位、校验位都必须相同 ,同时还需要有相同的通讯协议
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?