PLC与触摸屏之间应该怎么通讯,为什么一直会跳出PLC no response呢?

三菱的PLC与威纶通TK6070ih通讯时一直跳出PLCNOResponse,但是如果触摸屏不跟PLC连接时,触摸屏上有些按键都不能在触摸屏上显示,这是什么原因呢?触摸屏... 三菱的PLC与威纶通TK6070ih通讯时一直跳出PLC NO Response,但是如果触摸屏不跟PLC连接时,触摸屏上有些按键都不能在触摸屏上显示,这是什么原因呢?触摸屏跟PLC的连接只是靠一个传输线吗?还需要有什么其它设置 展开
 我来答
爱娱乐达人小张
高粉答主

2020-05-20 · 关注我不会让你失望
知道答主
回答量:395
采纳率:100%
帮助的人:8.2万
展开全部

具体方法如下:

1、首先打开触摸屏电脑上的网络连接窗口。

然后鼠标双击网络图标,进入网络状态窗口,点击属性按钮。

2、鼠标双击选项internet 协议版本4。

在属性窗口,选择使用下面的IP地址

3、接下来在第一行输入IP地址,前三段和plc要一致,最后一段不一样,数值在2-254之间选择。

4、第二行设定对应的子网掩码,这里设置为255.255.255.0。

5、最后设置网关,网关设置plc的ip地址。不需要设置DNS,将触摸屏电脑和plc用直通网线连接后就可以通信了。

anyway丶yy
高粉答主

2019-08-25 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道答主
回答量:102
采纳率:100%
帮助的人:2.5万
展开全部

原因是plc信号控制触摸屏信号,如果不连接,plc信号没有传到触摸屏,触摸屏设置不显示。需要设置PLC中的D8120,把波特率,通讯端口、数据位、停止位、校验位都与触摸屏相同即可通讯。关键是通讯线要做好,设置要波特率、通讯协议等一致。

扩展资料

plc连多个触摸屏可以分为以下几种情况:

情况1:PLC只能通过RS232串口与触摸屏通讯,那么就要通过一台触摸屏与PLC连接,然后触摸屏之间通过主从方式通讯。

情况2:PLC可以通过RS422串口与触摸屏通讯,那么此时触摸屏与PLC连接在同一个RS422网络上进行通讯就可以了,但是一般厂家在网络上最多支持31个设备。

情况3:PLC与触摸屏支持以太网通讯,那么只要接驳在交换机上就可以了。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友42f99f3
推荐于2017-09-09 · 超过29用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:114
采纳率:0%
帮助的人:52万
展开全部
1\原因是plc信号控制触摸屏信号,如果不连接,plc信号没有传到触摸屏,触摸屏设置不显示;
2、关键是通讯线要做好;设置要波特率、通讯协议等一致。
追问
貌似这些都没有问题,可是还是不行,一直出现PLC no response,触摸屏和PLC也换了好几台去尝试,依旧不行
追答
上述的设置你都检查了吗?如果都更换了话,你重点检查一下你的通讯电缆,很可能是电缆没有焊好或者焊接的点不对!
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友407cf58d6
2013-05-16 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:37
采纳率:0%
帮助的人:24.5万
展开全部
你需要把PLC中的D8120设置一下,把波特率,通讯端口、数据位、停止位、校验位都与触摸屏相同即可通讯。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
kxb733
2013-05-16 · TA获得超过107个赞
知道答主
回答量:86
采纳率:100%
帮助的人:46.1万
展开全部
波特率,通讯端口、数据位、停止位、校验位都必须相同 ,同时还需要有相同的通讯协议
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)