漏电保护器不跳闸

首先确定:漏保是没坏的,烧了好几个了!经常换新的我家进线是16米方的铝线,漏电保护器是2P63A的,一个快速电热水器7000W,离配电箱40米,用的是4平方的铜线。当我同... 首先确定:漏保是没坏的,烧了好几个了!经常换新的

我家进线是16米方的铝线,漏电保护器是2P63A的,一个快速电热水器7000W,离配电箱40米,用的是4平方的铜线。当我同时间用电热水器加1200W的水泵和4个32W的照明灯后,配电箱的漏电保护器就烧了,然后铝线接漏电保护器的地方也烧了10CM的样子。我想问为什么它不跳闸?
展开
 我来答
石阶
2013-05-16 · TA获得超过1776个赞
知道小有建树答主
回答量:767
采纳率:83%
帮助的人:145万
展开全部
总开关用断路器的好,热水器回路和插座回路加漏保,漏保 在漏电的情况下才会跳闸。你这个估计是过载。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
乘绮彤3X
2013-05-16
知道答主
回答量:17
采纳率:0%
帮助的人:2.2万
展开全部
看样子是虚接的可能性大 用电量比较大的话 如果是220V的电流很大的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
电工小木头
2020-11-19 · TA获得超过569个赞
知道答主
回答量:476
采纳率:0%
帮助的人:23.5万
展开全部

明明触电了,漏电保护器却不跳闸,为什么呢

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
狮王之死
2013-05-18
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:4574
展开全部
漏保没坏是不是接反线了,零火接反,漏电保护器是不会起作用的
追问
那怎么样才是正确的接法呢?左零右火?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友a0749f3
2019-03-09
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:755
展开全部
我用的正泰的,通电时控短路按纽,它不往外弹