西门子plc s7-200 怎么连不上电脑

有数据线,就是连接上电脑没有显示。是不是需要设置什么... 有数据线,就是连接上电脑没有显示。是不是需要设置什么 展开
 我来答
匿名用户
2013-05-16
展开全部
打开西门子PIC,找到设置还是什么的,里面有个打开USB驱动还是打开USB功能,选打开,那电脑就会有反应了,你没打开电脑只当你充电.根本不会有反应,你要打开USB功能才会有反应.
匿名用户
推荐于2018-08-21
展开全部
在设备正常的条件下,发生Micro/WIN不能与CPU通信的原因主要有:
Micro/WIN中设置的对方通信口地址与CPU的实际口地址不同
Micro/WIN中设置的本地(编程电脑)地址与CPU通信口的地址相同了(应当将Micro/WIN的本地地址设置为"0")
Micro/WIN使用的通信波特率与CPU端口的实际通信速率设置不同
有些程序会将CPU上的通信口设置为自由口模式,此时不能进行编程通信。编程通信是PPI模式。而在"STOP"状态下,通信口永远是PPI从站模式。最好把CPU上的模式开关拨到"STOP"的位置
针对上述情况,可以在Micro/WIN左侧的浏览条中点击Communication(通信)图标,在对话框中双击通信设备的图标(如PC/PPI电缆),改变本地的连接属性(本地地址或通信速率设置);双击(刷新)图标,并且选中Check all baudrate(检查所有波特率)可以找到地址、速率不明的站点。此时应使用新的RS-232/PPI电缆或者USB/PPI电缆,或CP卡,否则不能覆盖所有的波特率范围。