电热水器开10来分钟. 空气开关一会就跳闸了 电热水器的插头比较热
5个回答
展开全部
在使用过程中;空气开关保护自行断电,可能原因及检修排除方法如下:
1、通常是由于插座接触不良,异常温升过高所致。需更换优质的插座(选插、拔力比较大,
插头插进去后咬得比较紧的插座)。
2、电路中的导线线径或空气开关的电流容量不足,使用过程中由于电流过大,导致异常发热;阻值变小;电流变大,空气开关自我保护跳脱。此情形需评估后,更换线径或空气开关的容量。
3、闪电、雷击或相邻电器对地漏电等等都会让接地线瞬间出现电流触发漏电保护动作。需检查插头的铜插脚,若已发黑,就用细砂纸把氧化层擦去,若插脚变形,应进行修正,三只铜脚应保持与底面垂直,不能弯曲。
建议更换你的插座!同时用小刀片把开水器插头金属片刮一下!还有就是检查空开的输入输出线头是否有氧化和松动!如果有氧化现象建议处理线头再接紧固线头!还有就是条件允许的话更换大一个型号的空气开关!据你的表述,热水器没有问题!祝好运
更多追问追答
追问
我家是去年刚装修的 .. 插板是3孔的
追答
16安培还是10安培的三孔插座?因为热水器功率大,所以~~插座和插头结合不好就会使得接触电阻变大,这样就会使得插头发热,插座氧化也发热。最后恶性循环,烧坏插座!所以~~建议你更换三孔插座!还有就是空气开关最好也检查一下,看看电线是否氧化松动!最好更换大一号的空开!祝好运
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
厂商为了迎合我国消费者怕费电的心态和许多消费者将电热水器看成随开随用的电器,而将电热水器的功率做得很大,这完全违背了蓄水式电热水器的初衷。
电热水器还是建议小功率运行(1-1.5千瓦),长时间通电,这才是电热水器的原意,这样才能保证安全运行。
电热水器还是建议小功率运行(1-1.5千瓦),长时间通电,这才是电热水器的原意,这样才能保证安全运行。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
防漏电插头跳闸的话,是因为用热水量大之后,导致电热水器长时间大功率加热,插头部位热量增加,超过热敏电阻切断值就跳闸了,刚跳还无法合闸,得等到插头温度降下来才行。主要是厂家选的插头功率小了或者用的热敏电阻设定值太低了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
找厂家来维修吧,这个是内部线路问题。
更多追问追答
追问
但是 漏洞保护插头不跳闸 空气开关跳闸 半年前也出过这样的问题 ,但我把 空气开关多合上几回就不跳闸了 .. 热水器是2000W的
追答
你换个好点的空气开关试试。如果还是这个问题,说明问题还是出在热水器上面。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: