我们这曾发生一起由于山火引起的线路跳闸,以下为跳闸记录:
2007年03月XX日16时04分,220kVXX线故障跳闸,XX侧双高频接地距离Ⅰ段动作,选相A相,重合不成功,#1屏测距75.1公里,#2屏测距99.5公里,故障录波显示68.3公里;XX侧双高频保护动作,选相A相,重合不成功,保护屏测距162.7公里,故障录波显示149.58公里。16时50分,强送成功。该线路全长159.544km,当时XX变电站对面山坡上火势很猛。
由以上跳闸情况看,此次山火引发线路单相接地故障,当时判定为由于山火中引起A相导线对地放电或对杆塔放电。至于为什么山火会引发线路故障的具体原因,应该研究哈火的导电性或烟的导电性问题,至于温度嘛,说实话我都不清楚。
以下为一篇可参考的文章
《输电线路防止山火的探讨》
湖南电力-作者:袁正 田志刚
国际标准刊号:ISSN 1008-0198
国内统一刊号:CN 43-1271
摘 要:0前言 近几年来,输电线路因山火引起的跳闸停电事故越来越多,严重影响电网的安全稳定运行。2003年,湖南省仅220kV线路因山火的原因使线路跳闸达23次之多,而当年全省220kV线路跳闸总数为63次,输电线路因山火引起的跳闸率占全省事故跳闸率的37%。山火引起输电线路跳闸停电的严重性已经引起各级领导的高度重视,湖南省电力公司于2004年4月、10月2次发出《关于预防山火导致线路跳闸的紧急通知》,