煤矿地面10kv变电站和井下变电所高开的整定计算,

井下中央变电所高开的短路和漏电如何进行整定计算啊,请朋友们帮帮忙,谢谢,我这里的下井电压为10kv,高开为300A,井下负荷2300KW,如何进行整定,有计算公式吗,... 井下中央变电所高开的短路和漏电如何进行整定计算啊,请朋友们帮帮忙,谢谢,我这里的下井电压为10kv,高开为300A,井下负荷2300KW,如何进行整定,有计算公式吗, 展开
 我来答
匿名用户
推荐于2020-02-19
展开全部
你给出的条件不够只能估算,估算的结果不能保证上下级之间的越级跳闸如果要仔细计算,需要最大、最下运行方式下的短路容量,短路阻抗呵呵,估计2300KW的负荷不可能在一个负荷开关上带。我就给你估算一下进线开关的整定值公式:P=3的开平方×U线×I线×cosΦ
P:总功率,w;
U线:线电压,V;
I线:线电流,A;
Φ:初相角 额定电流为:I=2300/(1.732×10×0.8) =165A过流整定值=1.2~1.4倍的额定电流短路整定值=4~7倍的额定电流 (根据线路的长短选择)漏电电流整定值,还要根据你的需要,井下单相接地电流按规程规程不能超过10A如果你需要单相接地的时候跳闸漏电整定就设置为:2A如果你为了保证可靠供电,并且不需要单相接地的时候跳闸漏电整定值就设定为:8A断路整定值粗略设定为:1000A