请问在水处理过程中,按照20吨/小时的处理系统中,曝气池应该按照多少立方米配置?

langxia814
2013-05-20 · TA获得超过196个赞
知道小有建树答主
回答量:296
采纳率:0%
帮助的人:111万
展开全部
按1:10-1:15的气水比设计计算,你是地下水除铁除锰吧,设计锰砂过滤器,设计流速为流速,8-12m/h,我建议曝气前先消毒,紫外线,氯都行,多介质过滤器后面跟活性炭过滤器,保安过滤器一般都是PP棉,若压力不高,可以采用泳池用纸芯
追问
谢谢!“按1:10-1:15的气水比设计计算”,我不太明白。如果我的曝气水池只设计1.5米左右高,需要多大的表面积?还有曝气前先消毒和处理完消毒有什么区别,能不能设计在进入曝气水池时就混合消毒剂。
追答
你是20吨的水,那么气的就是20×15=300m³/h,鼓风机一般按分钟计算为5m³/min,这个选型风机,我前面忘记你说的是曝气池,曝气池其实没有多大的作用,但是也可以直接曝气后,再抽进过滤器过滤,只是投资成本高,建议把曝气池设计你的水流量的3.5-5倍的有效容积。。。
百度网友04159a8
2013-05-20 · TA获得超过245个赞
知道小有建树答主
回答量:309
采纳率:0%
帮助的人:190万
展开全部
污水还是纯水??
你要是纯水的预处理曝气除铁的话,你的说明白这个20是来水量,还是最终的产水量?不然没法计算。
你要是污水,就要算停留时间,你要说一下简单的工艺。
追问
你好!我是把深水井里面的水提取出来后,处理一下,能够达到或者接近自来水标准(除水质硬度和重金属可以不管),设备设计处理量外20吨/小时。计划流程: 深水井提取     曝气   多介质机械过滤器一级过滤     多介质机械过滤器二级过滤    精密过滤(保安过滤器)   二氧化氯灭菌   净化水储存   送到各个用水点。请问这个曝气水池设计多少立方,能够满足20吨/小时的设备?
追答
按照你说的你的工艺已经定好了,按照你的工艺:曝气池为H2000xA5000xB6000;风机选择为:罗茨风机5.18M3/min,压力58.8KPa