590+使用编码器反馈和电枢电压反馈哪种好?

将夜■神150
2013-10-29 · 超过54用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:112
采纳率:0%
帮助的人:138万
展开全部
在采用编码器做速度反馈时机械传动部件发出周期性喀啦喀啦的响声,现场判断是机械传动装置齿轮啮合的响声,随后切换为电枢电压速度反馈方式,开机后发现周期性异响消失。系统运行相对编码器反馈时更加平稳。通常认为,编码器速度反馈时精度和准确度较电枢电压反馈更好,但目前的现象让人费解。利用调速器诊断菜单在线检测,发现编码器反馈值波动在1~3RPM左右。速度反馈偏差最大在0.06%左右。但切换成电枢电压反馈时,速度偏差只有0.02%左右。换同类型的设备及调速器做实验,现象完全相同。初步排除偶然因素。目前就现象来看找不出特别的原因。实在百思不得其解。
透彻且鲜活丶宠物c
2020-02-09 · TA获得超过3.6万个赞
知道小有建树答主
回答量:1.6万
采纳率:26%
帮助的人:855万
展开全部
我编码器用的也是OMRON的E6B2-CWZ3E,在电机低转速时,编码器反馈转速来回跳动,高速时编码器反馈转度却很稳定。在低速时,电压反馈,转速稳定。请问如何解决
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
创作者u4SnPM4Zrj
2019-08-22 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:32%
帮助的人:819万
展开全部
“590+使用编码器反馈和电枢电压反馈哪种好?”1、编码器反馈,为速度闭环控制;2、电压反馈,为电压闭环控制;3、速度闭环,不受电枢压降的影响;
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
创作者Lnhhf7mU5h
2019-05-14 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:31%
帮助的人:854万
展开全部
这就是590的怪毛病,编者按码器肯定比电动势反馈要好但是590有一个怪毛病,丢失反馈脉冲.造成反馈不准,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询