水电试压需要多长时间

 我来答
土巴兔装修
2019-05-27 · 土巴兔,省钱省心更省时间的一站式装修平台
土巴兔装修
土巴兔成立于2008年,是面向用户的一站式家装服务平台,目前已开通318个城市分站,累计服务3500万中国家庭。在土巴兔,用户可获得免费验房、免费设计与报价、装修质检、家居电商、品质施工
向TA提问
展开全部
试压压力一般就是8~10公斤,试压的时间一般保证30分钟以上不渗水。正规试压是有水管厂人员来试压的,施压过程中如发现压力下降就要查找原因,试压时间一般为30分钟,压力是不下降的,如果有下降的就要补上,如果补了还是下降那就说明那里漏水了。
亦是如此
高粉答主

2021-10-20 · 往前看,不要回头。
亦是如此
采纳数:6378 获赞数:544442

向TA提问 私信TA
展开全部

时间未知。试压压力一般就是8~10公斤,试压的时间一般保证30分钟以上不渗水。

大自来水约0.2-0.6mpa。

自备井约0.2-0.4mpa。

二次给水0.2-0.8mpa视层高与给水点多少定。

水压试验进行实际渗水量测定时,宜采用注水法进行。正规试压是有水管厂人员来试压的,施压过程中如发现压力下降就要查找原因,试压时间一般为30分钟,压力是不下降的,如果有下降的就要补上,如果补了还是下降那就说明那里漏水了。

相关内容解释:

其使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以,这时的压力指针是0个压。

当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说压力是正常水压的3倍。

保持这个压力值一定时间。不同的水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-05-20
展开全部
看你用的是什么管,系统水压试验 稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。 。伟星PPR水管试压;常规加压6KG.恒压20分钟后降压在0.2KG内。重新试压5KG,1小时后,降压在0.1KG内,是属于合格的
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
力上加力1
2017-06-19 · TA获得超过9132个赞
知道大有可为答主
回答量:5087
采纳率:92%
帮助的人:508万
展开全部
PPR给水管要求保持压力2个小时,如果压力没下降才能确定合格。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-05-20
展开全部
国标就是十分钟不掉0.02就行!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)