变压器做了直流泄漏试验,还需做工频耐压试验吗?

 我来答
东哥zld
推荐于2017-10-02 · 机械自动化爱好者
东哥zld
机械自动化爱好者
采纳数:204 获赞数:17734
毕业不久,正在努力创造自己的骄傲

向TA提问 私信TA
展开全部
变压器做了直流泄漏试验,不需做工频耐压试验。

变压器直流泄漏试验方法步骤:
  1、试验人员应做好责任分工,设定好试验现场的安全距离,仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。
  2、被试品做试验前,应拆除所有对外连线,并充分放电,主要部位应清除干净,保持绝对干燥,以免损坏被试品及带来试验数值的误差。
  3、对于大容量试品(电容器、超长电缆等)试验时应缓慢升压,防止被试品的充电电流过大而烧坏微安表,必要时应分级加压分别读取各电压下微安表的稳定读数。
  4、试验过程中,应严密监视被试品、微安表及试验装置等,一旦发生闪烁、击穿等现象应立即降压,切断电源,并查明原因。
7号手掌
推荐于2017-09-06 · 超过18用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:65
采纳率:0%
帮助的人:53.4万
展开全部

不可以!

在电场作用下,绝缘材料一般都会有泄漏电流产生。泄漏电流越大,越容易产生热击穿,所以电机出厂检验时,对耐压试验都有泄漏电流不大于多少数值的要求。泄漏电流是绝缘材料内电导电流、电容充放电电流、吸收电流三种电流的总称。

  1. 电导电流包括两部分:一部分是沿绝缘体表而产生的电流,一部分足绝缘体内的离子电流。

  2. 电容充放电电流是绝缘体形状、几何尺寸和性质产生电容在交变电场下形成的充放电电流。

  3. 吸收电流则是介质在交变电场下反复极化产生的电流。

电导电流、电容充放电电流、吸收电流在交流耐压试验中都会产生;

在直流耐压试验中,只有电导电流始终存在,而电容电流、吸收电流只在试验初始产生,以后就不存在了。

所以直流耐压试验与交流耐压试验不能互相替代。如果只做一个,推荐做交流耐压试验。

本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助