关于西门子S7-200可编程控制器的几个指令应用的一些疑惑。还请赐教。

问题1:置位指令S、复位R指令这么讲解:从指定地址Bit位置开始的N(1-255)个点的映像寄存器都将被置位或复位。N代表的是从地址开始的往上还是往下数?例如:图中只有一... 问题1:置位指令S、复位R 指令这么讲解:从指定地址Bit位置开始的N(1-255)个点的映像寄存器都将被置位或复位。N代表的是从地址开始的往上还是往下数?例如:图中只有一个bit输出映像寄存器的地址Q0.0啊?那么本图中复位置位指令下的2代表着什么?哪几个地址? 问题2:立即指令的主要作用是什么?我看立即指令除了不经过输入映像寄存器、立即输出指令不经过输出映像寄存器之外,和其他指令没有区别?什么时候必须要用到立即指令才能完成工作呢? 问题3:在梯形图的设计中,遵循 输入端:左重右轻、上重下轻。 输出端:上轻下重的原则设计整理梯形图、那么以下每组图中2个网络比较,每组中哪一个是正确的画法? 请解我的疑惑后把你想要的积分告诉我,不让我失望者,我亦不会让你失望。 展开
 我来答
匿名用户
2013-11-21
展开全部
1、肯定是往上的啊,比如说你这个里面的,就是置位或复位Q0.0和Q0.1
2表示的就是前面说的意思,连续的两个,写了2,就表示是置位或复位Q0.0和Q0.1
2、立即输出你需要从PLC的扫描周期来立即,通常的输出,有后需要到下一个扫描周期的时候才刷新出来,而立即输出,就不需要到下一个扫描周期才输出,本次扫描周期就刷新输出。
3、。。。。。没看到什么网络