1、UPS主机功率选型依据:功率=负载/功率因数(一般按0.8计)
2、长机配置电池算法如下:
计算蓄电池的最大放电电流值:I最大=Pcosф/(η*E临界*N)
注:P → UPS电源的标称输出功率
cosф → UPS电源的输出功率因数(工频机一般为0.8)
η → UPS逆变器的效率,一般为0.88~0.94(实际计算中可以取0.9)
E临界 → 蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.67V)
N →每组电池的数量
根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,然后根据:
电池组的标称容量= I最大/C
算出电池的标称容量。
由于使用E临界———电池的最低临界放电电压值,所以会导致所要求的电池组的安时容量偏大的局面。按目前的使用经验,实际电池组的安时容量可按下面公式计算:
实际电池容量(AH)=电池组的标称容量*0.8
时间与放电速率C
5` 10` 15` 20` 30` 40` 50` 60`
3.5C 2.4C 1.98C 1.49C 0.92C 0.8C 0.69C 0.61C
2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h
0.42C 0.29C 0.19C 0.17C 0.15C 0.12C 0.09C 0.05C
首先您要算出你所有设务的功率是多大,要什么牌子的,还在UPS电源不是发电机,不能延长24小时,时长12小时
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一般1000元左右,你把要监控设备的所有功率算出来,然后成1.25倍来选功率
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
五台服务器的功率不会很大,不知道你的服务器是什么?其中 以磁盘阵列功率最大,按800w计算五台服务器是4000w,配置UPS最大的需要6k主机,需要电池16只38AH的电池,可以满足1小时的需求,希望能帮到你
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
楼主,您好!在配置UPS之前你要弄明白如下问题:
你每台服务的功率是多少。
后期有没有扩容需求。
UPS安装方式是什么。(塔式/机架式)
UPS后备时间是多长。
想买个什么样的UPS。(例如:跟买衣服一样是想买名牌,还是想买杂牌)
弄明白以上问题之后,您可以找对应品牌的供应商跟你做相应的配置及报价, 望上诉回答对楼主有所帮助,谢谢!