6个回答
展开全部
按照每个服务器最大功率400w算,理论上需要ups输出功率为400*5=2000w=2kw
则加上冗余,需要配≥3kw的ups,可以配3kw的ups。
ups 电池的选择,如果配18节12v的电池,母线电压为216v
那么ups输入电流为I=P/U=2000/216=10A左右
在算是ups效率等问题,实际输入电流按照15A算
那么你选18节15AH的电池就足够了
则加上冗余,需要配≥3kw的ups,可以配3kw的ups。
ups 电池的选择,如果配18节12v的电池,母线电压为216v
那么ups输入电流为I=P/U=2000/216=10A左右
在算是ups效率等问题,实际输入电流按照15A算
那么你选18节15AH的电池就足够了
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询