屋顶消防水箱的大小怎么确定?
按照建筑消防设计规范,屋顶消防水箱储存10分钟的消防用水量。
即:室内消防用水量(单位为升/秒x60秒) 室内消防用水量= 室内消火栓用水量+自动灭火系统用水量。
具体按照GB50016 8.4.4条。一般为12或者18立方。
消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水,消防设计规范明确规定如下:
1、《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:室内消防水箱(包括分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量,当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3。
2、《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.1条规定:高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
第7.4.7.3条规定:并联给水方式的分区消防水箱容量与高位消防水箱相同。
另外,与其他用水合用的消防水箱容积,除满足自身的消防用水贮备外,还应满足其他用水贮备。
扩展资料:
消防水箱根据用途的不同分:消防水箱又分为循环消防水箱和非循环消防水箱两类。
1、循环消防水箱平时与城市自来水管网保持连接,水箱中的水处于循环流动状态,当地震发生时,能与自来水管网自动切断,以保证水箱里始终充满清洁的水源。
它除了为消防队提供灭火水源外,主要用于在地震等大规模灾害发生、城市自来水管网瘫痪时为市民提供清洁的饮用水。
循环消防水箱主要设置在学校、公园、医院等地震灾害发生时用于市民避难的场所。
2、非循环水箱与自来水管网没有连接,里面的水不能饮用。
它的作用主要是在消火栓无法使用时,为消防队提供灭火水源。
参考资料来源:中华人民共和国住房和城乡建设部—《建筑设计防火规范》局部修订
参考资料来源:百度百科—建筑设计防火规范
参考资料来源:百度百科—消防水箱
2024-11-22 广告
按照建筑消防设计规范,屋顶消防水箱储存10分钟的消防用水量。即室内消防用水量(单位为升/秒x60秒) 室内消防用水量= 室内消火栓用水量+自动灭火系统用水量。一般为12或者18立方。
消防水箱是指在灭火救援活动中为消防队提供水源的消防设施,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面,屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。
扩展资料
消防水箱容积相关规定:
消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水,消防设计规范规定如下:
《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:室内消防水箱(包括分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量,当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3。
《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.1条规定:高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
第7.4.7.3条规定:并联给水方式的分区消防水箱容量与高位消防水箱相同。
另外,与其他用水合用的消防水箱容积,除满足自身的消防用水贮备外,还应满足其他用水贮备。
参考资料:百度百科-消防水箱