什么情况采用双速风机

消防排烟风机什么情况下要用双速的啊?... 消防排烟风机什么情况下要用双速的啊? 展开
 我来答
匿名用户
推荐于2017-11-28
展开全部
由于地下室受地下条件和空间的限制,在满足风量及风压等参数的条件下,消防的排烟系统和平时的排风换气是可以合用的,所以我们在地下车库内采用双速风机,也就是同一风机及同一风管。在一般情况下,风机低速运行作为排风换气使用,当发生火灾时,风机立刻变为高速运行,作为消防排烟风机使用。这样一机二用,不但降低建筑造价,节约空间,更重要的是大大提高了设备的使用效率及可靠性。如果排风和防排烟是完全分开的两套系统,而消防排烟风机只是在发生火灾时才投入运行,平时很少使用,那么出现故障很难及时被发现并得到检修,而真正火灾时,又很难保证能顺利投入使用。而双速风机刚好克服了这一缺点,平时作为排风机运行着,出现问题能及时被发现并得到维修,时时处于良好的准备状态。

  针对高层地下室平时排风与事故排烟两种速度的工作状态,双速异步电动机尤为适合。双速风机由低速转为高速运行时,同步转速提高很多,排风量也相应大大提高,此时系统立即由排风改为排烟状态。但是在设计过程中,又会遇到双速风机的电气控制问题,就是说如何去解决电机绕组从Δ接法到双Y接法的转换及联锁,消防联动中的自动和手动控制;风机在高速运转中的保护停机以及如何最大限度保障事故排烟的可靠性,如何确保电源供电等问题。
大大锅666
2018-10-14 · TA获得超过1234个赞
知道答主
回答量:301
采纳率:0%
帮助的人:8.3万
展开全部
属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。
电机参数
QAD系列变级多速三相异步电动机是QA系列电机的电气派生产品,是取代YD系列的更新换代产品。该系列电机由于具有可随负载性质的要求而有级地变化转速,从而达到功率的合理匹配和简化变速系统的特点而堪称机械系统节约能耗的理想动力。在诸如机床、矿山、冶金、纺织、印染、化工、农机等工农业部门得到广泛的应用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-05-23
展开全部
众所周知,火灾时产生大量的烟和热,并消耗大量的氧气。论其危害,以烟为甚,烟中含有多种有毒元素,即使无毒,也会因燃烧导致缺氧使人窒息而亡。每次发生火灾事故,在烧死者中,多半亦是先被烟熏晕倒后才被烧死的,火灾时烟的蔓延速度快,水平可达0.5—0.8m/s,垂直可达6-8m/s。在消防中,一是灭火,再是防、排烟。灭火为断火、断烟源,防、排烟系统则为逃生提供安全通道,并利于初期灭火。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式