空气开关跳闸,漏电保护没跳,开关能合上但不能通电是什么原因
2个回答
展开全部
家里空气开关跳闸,漏电开关没有跳闸,开关能合上没有电,一般过流短路引起的空开跳闸,合上没有电很有可能是电表箱开关也跳闸了。
开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。
工作原理:
脱扣方式有热动式脱扣、电磁式脱扣和复式脱扣3种。
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
展开全部
首先,你得告诉我空气开关在漏电保护开关的前端还是后端,以及开关的大小。如果空气开关在前端,那么除漏电开关外,还有不有其他回路等等情况都没有说明。
这些情况都不说明,很难猜的。
就你说的这种情况,有以下几种可能。
1、空气开关故障。
2、漏电开关故障(未跳),且线路短路或过载(空开跳),然后线路损毁(开关能合上,但是不能通电。)
3、漏电开关和空关都没故障,但是漏电开关额定值,或者有效动作值大于空气开关。且线路短路或过载(空开跳),然后线路损毁(开关能合上,但是不能通电。)
