590直流变频器控制的17KW的直流有刷电机!为什么转速表上来了电机却不转,停电以后从新启动又转了。

这样的情况出现好几次了!碳刷是好的!跪求各位大神帮忙告之... 这样的情况出现好几次了!碳刷是好的!跪求各位大神帮忙告之 展开
 我来答
泰莱德自动化
2023-04-17 · 国产高端直流电机调速器|驱动器|控制器品牌
泰莱德自动化
向TA提问
展开全部
根据您的描述,电机在停电以后重新启动后却能正常工作,这可能是由于电机的励磁电流未能正常工作导致的。具体原因可能是控制器输出的幅值、频率等参数不当,导致电机励磁异常。建议检查以下几点:

1.检查控制器的输出参数是否合适,包括幅值、频率等参数是否在适当范围内;

2.检查电机的励磁电压是否在合适范围内,励磁电流是否正常;

3.检查电机本身是否存在故障或者负载过重等情况。

对于电机不转的情况,还需要检查电机转子、定子等部分是否存在故障。总之,建议尽快进行维修和排查故障,以避免影响正常生产。
福尔哈贝传动技术(太仓)有限公司_
2025-08-13 广告
这方面更多更全面的信息其实可以找下福尔哈贝。福尔哈贝传动技术(太仓)有限公司为中国客户直接提供产品和服务,同时进一步在亚洲开拓驱动系统的新市场。主营:直流电机、直流无刷电机、内置驱动器电机、线性直流伺服电机、步进电机、压电陶瓷电机、减速箱、... 点击进入详情页
本回答由福尔哈贝传动技术(太仓)有限公司_提供
俊宇E
2013-05-25 · TA获得超过407个赞
知道小有建树答主
回答量:194
采纳率:0%
帮助的人:164万
展开全部
第一:590是直流调速器,不是直流变频。这了给你纠正一下。变频只针对交流电机。对直流电机只能调压。

第二:你的590接了转速表。当转速表有转速显示的时候,直流电机不转。那么我想问问你使用的是什么反馈?电压反馈还是编码器反馈?
第三:停电以后再开就有了,那么请问你的控制是怎么控制的?A4口模拟量电压输入控制?
建议你检查一下电枢电缆有没有接触好。
故障分析,590直流电机调速器是需要反馈信号的。
电压反馈:当590输出直流电压的时候,电机转动,电流互感器检测到信号。电枢输出端检测输出直流电压做反馈信号。
测速反馈:直流电机后面有一个小型的直流发电机,检测发电机过来的电压多少从而知道电机的转速。
编码器反馈:精密度,高响应的检测直流转速,转速是否平稳,定位等等。
第四:当你转速表有反应的时候,你的直流电机的励磁是否有?电枢电流是否有?
更多追问追答
追问
是电压反馈!转速表上来以后!电流表却没有电流!是电压输入控制。是测速电机反馈
追答
测速反馈的话,你的转速表有输出,电机没反应。你知道590是会报警的。
590的转速表输出信号源是直流电机转动多少,那么你转速表上面才会有显示的。
你的表上面有显示了,那么直流电机没有转动,那么测速检测就会报警。因为直流电机没有动作反馈信号过来。故障。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询