家庭用电出问题,高分求教!电工请进!

53台电脑,亲测总功率不超5500瓦,相当于两台电磁炉同时使用的功率。之前同时开30台,很正常,现在需要全开启,然后只要全部电脑连上插排,总的漏电保护器,直接就跳闸了(还... 53台电脑,亲测总功率不超5500瓦,相当于两台电磁炉同时使用的功率。之前同时开30台,很正常,现在需要全开启,然后只要全部电脑连上插排,总的漏电保护器,直接就跳闸了(还未开机的情况下,插上电源线就跳),本层的漏电保护器从未跳过。断掉一个插排七八台电脑,就不会跳闸,把其它使用正常开机的电脑电源线插到这七八台电脑上,也是使用正常开机不会跳,为此又重新买了插排连这几台电脑,还是直接跳闸。
电源线检察没问题,电脑也没问题,空开上头的电源线,是8平方铜条线,空开下头我拉的供电线也是6平方的铜线。那么现在,它给我最直观的感觉就是,插上超过一定量的电脑,再多增加,就会跳闸,那么我不禁要发问了,问题到底可能出在哪?请专家帮我分析分析,本人急用,在线等答案,谢谢了!分不是问题,找到毛病,马上追加200分,强大的网友们,帮帮忙!谢谢!
闲打字累人麻烦,表达不清楚的热心专家,可以私信我,留下电话号码,我打过去咨询,谢谢!
展开
 我来答
xiangyu55
2015-01-28 · TA获得超过8398个赞
知道大有可为答主
回答量:4491
采纳率:0%
帮助的人:1145万
展开全部
您好:
根据您的描述,我觉得还是漏电处的问题,建议您先把漏电甩掉(让漏电不起作用),然后再看空开是否跳闸,如果不跳闸,说明问题出在漏电上。很可能有电脑绝缘不是太好,造成漏电保护。把电脑逐台插入插排即可找出问题。看看哪台插上后跳闸。
追问
什么叫把漏电甩掉?
追答
漏电开关是由空开和漏电组成的,只留空开,把漏电功能甩掉。
谢总
2024-11-27 广告
在租赁大型空调时,确保安全使用至关重要。首先,需选择信誉良好的租赁公司,确保设备质量可靠。在接收设备时,应仔细检查其完整性及功能是否正常,并保留相关记录。使用过程中,应严格按照操作规程进行,避免超负荷运行。同时,要定期对设备进行维护保养,及... 点击进入详情页
本回答由谢总提供