电路突然短路对变压器有哪些危害?

 我来答
北京埃德思远电气技术咨询有限公司 2023-07-25
展开全部
交流电会短路! 求短路电流很麻烦的,交流短路分很多种情况,楼主想了解可以找本《电力系统分析》看 火线和零线短接时,短路电流很大,导致线上电阻发热,也就把线烧坏了。 交流电路中电流的方向是时刻变化的,直流的方向一直不变 至于保险丝并联,我不清楚楼主说的是什么状态,理论上保险丝要串联在电路中才有保护效果! 想了解更多相关信息可咨询北京埃德思远电气技术咨询有限公司,产品服务:为顺应制造业从传统制造工厂向“智能制造”时代的跨越,沈阳奥美软件从智能技术、到智能产线、再到智能工厂,为客户提供优质的智能化解决方案,在为客户…
百度网友4327fcbb9b
推荐于2018-03-27 · 知道合伙人教育行家
百度网友4327fcbb9b
知道合伙人教育行家
采纳数:26418 获赞数:292141
从师范学校毕业后一直在现在单位工作

向TA提问 私信TA
展开全部
  二次侧突然短路会损坏变压器。
  变压器二次侧突然短路时,在绕组中将产生巨大的短路电流,其值可达额定电流的20--30倍,这样大的电流对变压器的危害主要有:
  (1)在巨大的短路电流作用下,绕组中将产生巨大的电磁力,其值可达额定电磁力的400--900倍,使绕组的机械强度受到破坏。
  (2)巨大的短路电流会使绕组发热,产生高温,可能使绕组烧毁。
  所以,变压器一定要有可靠的短路保护装置,使变压器能够安全正常运行。
北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
大小各有利弊。如果选择大的,短路电流会小些,会带来一系列好处,但平时压降会增大,有时靠分接开关甚至调不过来。如果太小,短路电流大,会引起一些列问题,设备选型等都要增加短路容量,经济不划算。所以这个数值要综合考虑。通过计算选择合适的。一般产品... 点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
大鹏和小鸟
2013-05-26 · TA获得超过2.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.2万
采纳率:60%
帮助的人:1.7亿
展开全部
对于弱电系统可能变压器会发热。对于各种提供工频电力的系统,会造成发热甚至起火。当然完善的保护系统会及时动作。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hewulin8
2013-05-26 · TA获得超过3142个赞
知道大有可为答主
回答量:2357
采纳率:74%
帮助的人:323万
展开全部
电路突然短路对变压器电流增大。发热快 容易烧坏变压器
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
a文prince
2013-05-26
知道答主
回答量:14
采纳率:0%
帮助的人:7.3万
展开全部
有可能烧坏变压器,如果变压器2次侧空开不跳的话。也有可能令克动作,变压器没事.令克-1、在配电变压器(一般是10KV变400V的变压器)上端,1)保护变台过流烧毁(过流时保险丝熔断),
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
知道达人99year
2013-05-26 · TA获得超过138个赞
知道答主
回答量:35
采纳率:0%
帮助的人:63.9万
展开全部
当变压器一次加额定电压,二次端头发生突然短路时,短路电流很大,其值可达额定电流的20~30倍(小容量变压器倍数小,大容量变压器倍数大)。
强大的短路电流产生巨大的电磁力,对于大型变压器来说,沿整个线圈圆柱体表面的径向压力可能达几百吨,沿轴向位于正中位置承受压力最大的地方其轴向压力也可能达几百吨,可能线圈变形、蹦断甚至毁坏。
短路电流使线圈损耗增大,严重发热,温度很快上升,导致线圈的绝缘强度和机械强度降低,若保护不及时动作切除电源,变压器就有可能烧毁。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答