增压泵扬程如何选择?

增压泵扬程如何选择?1层楼面摆放的水箱,一楼为员工卫生间,有80个洗浴淋浴喷头,可能因为落差小,出水点多,有的喷头没水,请问应该选择怎样的增压泵来。... 增压泵扬程如何选择?1层楼面摆放的水箱,一楼为员工卫生间,有80个洗浴淋浴喷头,可能因为落差小,出水点多,有的喷头没水,请问应该选择怎样的增压泵来。 展开
 我来答
奥特泵业 2024-03-20
展开全部
1、电机、水泵一体,潜入水中运行,比较安全和可靠。2、对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用:在压力许可下,钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用)。3、安装、使用、维护方便简单,占地面积小,不需要建筑泵房。4、结果简单,节省原材料。潜水电泵使用的条件是否合适,管理得当与使用寿命有直接的关系。想了解更多相关信息,可以咨询天津奥特泵业有限责任公司,谢谢!
分享社会民生
高粉答主

2020-03-26 · 热爱社会生活,了解人生百态
分享社会民生
采纳数:1248 获赞数:283309

向TA提问 私信TA
展开全部

选择额定扬程有15米的就够了,只要流量跟上的情况下,这个扬程绝对够用。增压泵其用途主要有热水器增压用、高楼低水压、桑拿浴、洗浴等加压用、公寓最上层水压不足的加压、太阳能自动增压、反渗透净水器增压用等等。

泵抽不上水时,泵安装在自来水管路上,如自来水水平面位于泵的叶轮上平面(水平安装)或中心线(垂直安装)以下时,此时应关断电源,待自来水水位升高超过叶轮平面或中心线时,再接通电源,以免损坏机件(自动型无需关电)。



扩展资料:

增压泵利用大面积活塞端的低压气体驱动而产生小面积活塞端的高压流体。对大径空气驱动活塞施加一个很低的压力,当此压力作用于一个小面积活塞上时,产生一个高压。通过一个二位五通气控换向阀,增压泵能够实现连续运行。

单向阀控制的高压柱塞不断的将液体排出,增压泵的出口压力大小与空气驱动压力有关。当驱动部分和输出液体部分之间的压力达到平衡时,增压泵会停止运行,不再消耗空气。当输出压力下降或空气驱动压力增加时,增压泵会自动启动运行,直到再次达到压力平衡后自动停止。

奥特泵业
2024-03-20 广告
压力是0.2MP。 1米水扬程折合0.1公斤压力,20米就是2公斤,折算成压强是0.2MP。 公式:每10米扬程=1公斤压力=0.1M pa(0.1兆帕) 扬程是水泵所能够扬水的最高度,用H表示。最常用的水泵扬程计算公式是H=(p2-p1)... 点击进入详情页
本回答由奥特泵业提供
xy397
推荐于2017-11-25 · TA获得超过822个赞
知道小有建树答主
回答量:278
采纳率:70%
帮助的人:90.6万
展开全部
也可能是管路太细和高差过小的共同原因。
方案一 水箱高度提高10m,水箱引出出水管径DN125
方案二 采用增压水泵增压供水;按90个喷淋头计算,流量18L/S=64.8m³/h。采用2台泵一用一备,单泵流量64.8m³/h;扬程16m(左右)或者3台泵2用1备,单泵32.5m³/h,扬程同前;有条件的可增压一个隔膜气压罐。控制方式可选用变频恒压控制柜,以保证压力恒定平稳。另外出水总管不应小于DN125.
(修改更正)

如遇其他疑问可追问,如果满意请采纳哈
更多追问追答
追问
我想请问这个扬程16米怎样算出来的 跟喷头的数量有关吗?
追答
和喷头数量没什么关系,和管路口径有关系。选择16m主要是惯例。因为给水排水设计规范里对水龙头出水水头有压力要求,喷淋头最低工作压力是0.1mpa,也就是10m。考虑到管路的阻力损耗和压力上下限值,所以一般选用12-16m。选择16m的好处在于:设备自动运行时,是靠压力差来启动和停止的。比如你这套设备可以考虑设定为启动值12m;停泵值16m。变频恒压设置可以考虑在14-15m。
不好意思,因为疏忽,更正一下流量单位,上面的m³/h写错了。你这个是员工宿舍的公共浴室,流量按90*0.2*100%=18L/S=64.8m³/h。
出水总管道要DN125;(DN100勉强可用。)
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式