关于电梯厅门短接问题
三个关于电梯厅门安全的问题1、所有的电梯厅门都是被动门吗,有没有可能不通过三角钥匙或者轿门带动外其他的自动开门方式?2、短接厅门会造成开门走车我懂,但是不是某一层厅门一被...
三个关于电梯厅门安全的问题
1、所有的电梯厅门都是被动门吗,有没有可能不通过三角钥匙或者轿门带动外其他的自动开门方式?
2、短接厅门会造成开门走车我懂,但是不是某一层厅门一被短接了,即使轿厢还没有经过这一层,这一层的厅门也会第一时间自动打开?还是说轿厢必须经过这一层,才会发生开门走车危险情况?
3、底坑中有直接控制上面各层厅门自动打开的开关吗? 展开
1 部分电梯可以通过轿顶开关和机房开关来控制电梯开关门,但不是所以电梯都有这个功能,但需要明白的是,电梯厅门是没有自动打开功能的,都是在轿门打开时,将它带动着一块打开的。
2 短接的那一层厅门,不用担心,你理解了上面的问题,就知道了,厅门在没有轿门的“帮助”下,是不会打开的,除非是门锁断了。
3 厅门就别想了,你问这个说明你就没到现场观察过电梯厅门的控制结构,至于轿门控制我就没见过。
尽管我见过的电梯不是所有的,但我可以肯定,只有脑袋有问题的电梯公司,才会给每一层的电梯厅门设计一个安全回路来实现厅门的打开。给轿门设计一个开关门的电机就够用了。
您所说的部分电梯可以通过轿顶开关和机房开关来控制电梯开关门,是指控制轿门的开关吗?
追答
对,只有轿门才有门机,通过电器回路来开门,但只是打开轿门,只不过在轿门打开时,轿门的门球推动着厅门的门刀,将厅门一块打开罢了。
就如同电梯的防夹人装置一样,都是安装在轿门上,要是每层厅门安一个,就算电梯公司原意浪费成本去做,客户也不愿意花这闲钱去买。
展开全部
1,都是被动门,依靠重锤实现机械闭锁。厅门自身没有动力,三角钥匙只是“解锁”不是开门,开门必须外力打开——门刀或者人力拨动。
2,厅门被短接,意味着这套门“退出”了电梯的控制系统,就如同U盘从电脑上拔掉 ,不再被识别——电梯运行是否经过这一层,都不会读取这一层的开关门信息,直接无视~~~~这个危险性在于,平时厅门是在重锤作用下保持闭合的,光幕和安全触板还能作为最后一道防线保护安全,即使厅门短接了还能运行,但这个炸弹就在光幕或者触板失灵或保护失效的情况下,开门走车,必然会造成严重的人身伤害事件——所以我们公司对短接线态度极为严厉,一旦发现非法短接情况,直接开除,没有任何借口。
3,电梯任何地方都没有这种神奇的开关~~~这违反了电梯的基本安全原则,也违反了第一句话里的厅门原理。
2,厅门被短接,意味着这套门“退出”了电梯的控制系统,就如同U盘从电脑上拔掉 ,不再被识别——电梯运行是否经过这一层,都不会读取这一层的开关门信息,直接无视~~~~这个危险性在于,平时厅门是在重锤作用下保持闭合的,光幕和安全触板还能作为最后一道防线保护安全,即使厅门短接了还能运行,但这个炸弹就在光幕或者触板失灵或保护失效的情况下,开门走车,必然会造成严重的人身伤害事件——所以我们公司对短接线态度极为严厉,一旦发现非法短接情况,直接开除,没有任何借口。
3,电梯任何地方都没有这种神奇的开关~~~这违反了电梯的基本安全原则,也违反了第一句话里的厅门原理。