钢筋接头(电渣压力焊、闪光对焊、单面搭接焊等)数达到多少时必须取样送检?
每300个接头为一检验批,不足300头也按一批送检。
抗震设计时避开梁端、柱端箍筋加密范围,如必须在该区域连接,则应采用机械连接或焊接。在同一跨度或同一层高内的同一受力钢筋上宜少设连接接头,不宜设置2个或2个以上接头。
轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋的直径d>28mm时,不宜采用绑扎搭接接头。
扩展资料:
采用的主筋直径越来越大,最大直径可达50mm;箍筋采用冷拉带肋高强度螺纹钢,最大直径可达16mm;一个12米长的笼子重量可达8吨;径向或周向并排使用两个主筋;根据承载要求,同一圆周上使用不同直径的主筋,可以节省材料等。
这些对笼子的连接都提出了新的要求,在生产施工中要不断实践,以求生产成本低,施工速度快,施工质量高。
当工程中需要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,梁类构件不宜大于50%;板类、墙类及柱类构件,可根据实际情况放宽。
梁板受弯构件,按一侧纵向受拉钢筋面积计算搭接接头面积百分率,即上部、下部钢筋分别计算;柱、剪力墙按全截面钢筋面积计算搭接接头面积百分率。
参考资料来源:百度百科--钢筋连接
参考资料来源:百度百科--单面焊
参考资料来源:百度百科--闪光对焊
参考资料来源:百度百科--电渣压力焊
参考资料来源:百度百科--取样检验
1、闪光对焊:每批随机抽取3个长约450mm接头做拉伸,抽取3个长约350mm接头做冷弯。
2、电渣压力焊:电渣压力焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸。
3、单面焊双面焊:以300个同形式的接头、同钢筋牌号的接头作为一验收批;不足300个接头,仍作为一验收批。力学性能试验,应从每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验。
扩展资料:
一、闪光对焊
1、频率:
同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批,当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,如累计仍不足300个接头,也应按一批计算。
2、取样方法:
每批随机抽取3个长约450mm接头做拉伸,抽取3个长约350mm接头做冷弯。
二、电弧焊、电渣压力焊、气压焊、
1、频率:
在一般构筑物中,以300个同牌钢筋、同型式接头作为一批,在现浇钢筋混凝土结构中,在同一楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批,不足300个接头,按一批计算。
2、取样方法:
(1)、电弧焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸
(2)、电渣压力焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸
(3)、气压焊:在柱、墙竖向钢筋连接及梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做拉伸,在梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做冷弯。
三、预埋件钢筋T型接头
1、频率:
以300件同类型预埋件为一批,一周内连续焊接时可累计计算。
2、取样方法:
每批接头随机抽取3个做拉伸试验,试件的钢筋长度大于等于200mm,钢板长度和宽度均应大于等于60mm。
参考资料:百度百科-钢筋焊接及验收规程
参考资料:百度百科-见证取样送检
参考资料:百度百科-电渣压力焊
以300个同形式的接头、同钢筋牌号的接头作为一验收批;不足300个接头,仍作为一验收批。力学性能试验,应从每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验
闪光对焊接头
① 同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一验收批, 或一周内累计<300个接头的亦可按一批计算。
② 每批随机抽取6个试件,其中3个做拉力试验,3个做弯曲试验。
2017-06-24
2.2.1闪光对焊
⑴频率:
同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批,当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,如累计仍不足300个接头,也应按一批计算。
⑵取样方法:
每批随机抽取3个长约450mm接头做拉伸,抽取3个长约350mm接头做冷弯。
2.2.2电弧焊、电渣压力焊、气压焊、
⑴频率:
在一般构筑物中,以300个同牌钢筋、同型式接头作为一批,在现浇钢筋混凝土结构中,在同一楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批,不足300个接头,按一批计算。
⑵取样方法:
①电弧焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸
②电渣压力焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸
③气压焊:在柱、墙竖向钢筋连接及梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做拉伸,在梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做冷弯。
2.2.3预埋件钢筋T型接头
⑴频率:
以300件同类型预埋件为一批,一周内连续焊接时可累计计算。
⑵取样方法:
每批接头随机抽取3个做拉伸试验,试件的钢筋长度大于等于200mm,钢板长度和宽度均应大于等于60mm。
2.3钢筋机械连接GJ107-2003《钢筋机械连接通用技术规程》
⑴频率:
工艺检验:钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验
现场检验:同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一批
⑵取样方法:
工艺检验:每种规格钢筋接头的试件不应少于3个,钢筋母材抗拉强度试件不应少于3根,且应取自接头试件的同一根钢筋。
现场检验:在工程结构中随机截取3个接头做拉伸试件。
2.4钢筋焊接骨架及焊接网
⑴频率:
钢筋牌号、直径及尺寸相同的焊接骨架和焊接网应视为同一类型制品,且每300件作为一批,一周内不足300件也按一批计。由几种直径钢筋组合的焊接骨架或焊接网,应对每种组合的焊点作力学性能检验。
⑵取样方法:
热轧钢筋的焊点应作剪切试验,试件为3件,冷轧带肋钢筋焊点除作剪切试验外,尚应对纵向和横向冷轧带肋钢筋作拉伸试验,试件各为1件。
①剪切试件纵筋长度应大于或等于290mm,横筋长度应大于或等于50mm
②拉伸件纵筋长度应大于或等于300mm
③焊接网剪切试件应沿同一横向钢筋随机切取,切取剪切试件时,应使制品中的纵向钢筋成为试件的受拉钢筋