一、变压器电气试验:
1、测量线圈连同套管的直流电阻;2、检查所有分接头的变比;检查变压器的接线组别;5、测量线圈连同套管一起的介质损失正切角;6、测量线圈连同套管一起的直流泄漏电流;7、线圈连同套管一起做交流耐压试验;8、测量穿芯螺栓、轭铁夹件及绑扎钢带对轭铁、铁芯、油箱及线圈环的绝缘电阻;9、非纯瓷性套管试验;10、变压器油试验;11、有载调压切换装置的检查试验。
二、变压器通电前检查;
三、空载投入冲击试验;
四、交接验收应提供资料及测试数据。
鼎信智慧科技
2023-08-29 广告
输电线路故障诊断装置厂家包括但不限于:1. 深圳市鼎信智慧科技有限公司:专业从事智能电网故障诊断领域的研究和开发,提供输电线路故障诊断装置等产品。2. 北京某科技公司:专注于电力系统输电线路故障定位技术的研究和开发,提供多种型号的输电线路故... 点击进入详情页
本回答由鼎信智慧科技提供
石破k天惊
2013-05-27 · TA获得超过2778个赞
知道小有建树答主
回答量:432
采纳率:0%
帮助的人:187万
展开全部
  1. 测量绕组连同套管的直流电阻

  2. 检查所有分接头的变压比

  3. 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性

  4. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数

  5. 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值

  6. 测量绕组连同套管的直流泄漏电流

  7. 绕组连同套管的交流耐压试验

  8. 绕组连同套管的局部放电试验

  9. 测量与铁芯绝缘的紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻

  10. 非纯瓷套管的试验

  11. 绝缘油试验

  12. 有载调压切换装置的检查和试验

  13. 额定电压下的冲击合闸试验

  14. 检查相位

  15. 测量噪音

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
知道达人99year
2013-05-28 · TA获得超过138个赞
知道答主
回答量:35
采纳率:0%
帮助的人:59.1万
展开全部
(1)变压器及套管绝缘油试验。
(2)变压器线圈及套管介质损失角测量。
(3)泄漏电流试验。
(4)工频耐压试验。
(5)测量变压器直流电阻。
(6)测量分接开关变比。
(7)检查变压器结线组别及极性。
(8)有载调压开关的动作试验。
(9)测量变压器绝缘电阻和吸收比。
(10)冲击合闸试验:(新安装变压器必须全电压冲击合闸5次,换线圈大修后合闸3次)。
已赞过 已踩过<