变压器投入运行前应检查哪些项目?
2019-02-25 · 农业农村部直属的大型综合出版社
(1)外观检查
①检查变压器的铭牌与变压器的实际要求是否相符。例如各侧电压等级、联结组别、容量、运行方式和冷却条件等是否与实际要求相符合。
②检查试验合格证。如试验合格证签发日期超过3个月,应重新测试绝缘电阻,其阻值应大于规定值,不小于原试验值的70%。
③检查储油柜上的油位计是否完好,油位是否在与当时环境温度相符的油位线上,油色应正常。
④检查变压器本体、冷却装置和所有附件及油箱各部分有无缺陷,有无渗油、漏油情况。
⑤检查瓷套管是否清洁、完整,有无破裂、裂纹及放电痕迹,导电杆有无松动、渗漏现象,螺纹有无损坏。
⑥检查变压器顶上有无遗留杂物。
⑦检查防爆管的防爆膜是否完好、吸湿器的吸湿剂是否失效。对于小型变压器应检查添油孔的螺盖是否完好,通气孔应畅通。
⑧检查变压器高低压两侧出线套管以及引线、母线的连接是否良好,三相的颜色标记是否正确无误;引线与外壳以及电杆之间的距离是否符合要求;检查变压器外壳接地线是否牢固可靠,接地电阻是否符合要求。
⑨检查变压器轮子的制动装置是否牢固;检查分接开关位置是否正确;有载调压分接开关的遥控操作机构动作是否可靠。
⑩对大中型变压器要检查有无消防设施,如1211灭火机、黄沙箱等。
(2)保护系统的检查
①对采用跌落式熔断器保护的,应检查熔丝是否合适,有无接触不良现象。
②对采用断路器和继电器保护的,要对继电保护装置进行检查和核实,保护装置运作整定值要符合规定,操作和联动机构动作要灵活、正确。
③具有瓦斯保护的变压器,应检查瓦斯继电器内部有无气体存在。若有气体应放尽,并试验上接点是否能准确动作,检查下接点的压板是否放好,连接阀门应打开。
④检查避雷器是否良好,接地线和接地电阻值是否符合规定(100kVA以上的变压器不大于4Ω,100kVA及以下的不大于10Ω)。
(3)监视装置的检查
①检查测量仪表(如电压表、电流表、频率表、功率因数表等)是否齐全,仪表的测量范围是否适当,接线是否正确。
②检查小型变压器箱盖上的玻璃温度计是否装好,是否便于观察读数,信号温度计(电接点压力式温度计)软管有无压扁或折断现象,指示是否正确,整定值是否符合要求。
(4)冷却系统的检查
对油浸自冷式变压器,应检查散热管是否清洁,有无杂物;对于油浸风冷式变压器,应检查风扇电动机转向是否正确,运转是否正常,有无过热现象;对于强迫油循环水冷式变压器,检查其油泵工作是否正常,其冷却系统的油压力应大于水压力。只有油泵工作正常,才可启动冷却水系统。
2024-08-01 广告
(1)变压器主体及周围清洁无缺陷,无渗漏油。
(2)各部油色、油位正常,各截阀的开闭位置应正确。
(3)变压器外壳接地良好、铁芯接地套管必须接地。
(4)基础牢固稳定,转辘应有可靠止动装置。
(5)瓦斯继电器完好,安装方向正确,内部无气体,截阀应在全开位置。
(6)分接开关位置应符合电网运行要求,有载调压装置灵活好用,指示数值与实际相符。
(7)变压器各部导线接头紧固良好,套管清洁完整,无损坏破纹,无放电痕迹。
(8)压力释放阀完好,翻板门在开位,吸湿器中干燥剂合格。
(9)温度计及测量回路完整良好。
(10)保护、测量、信号及控制回路结线正确,保护压板投入正确。
(11)干式变压器外壳无损坏碰撞现象。