一般来说,施工现场用电应符合下列规定:1、采用三级配电系统(即总配电柜或箱、分配电箱、开关箱);2、采用TN-S接零保护系统;3、采用三级漏电保护系统(即总配电箱漏电保护器、分配箱漏电保护器、开关箱漏电保护器)。下面基于施工现场实例图片,详解三级配电箱的配置,以供大家参考学习。

1
总配电柜或箱

总配电房要求:

1、配电房应自然通风,并应采用防止雨雪侵入和动物进入的措施。配置必要的消防器材。
2、配电房布置应合理,且操作方便,符合安全要求。配电房应张挂有总平面图、总系统图。
3、配电房的门向外开,并配锁。
4、配电房照明分别设置正常照明和事故照明。
5、配电柜或配电线路停电检修时,应悬挂“禁止合闸,有人工作”停电标志牌。停电时必须由专人负责。张挂电工操作规程。电柜前地面设绝缘胶。
6、配电房沿墙周边设置接地等压带。
抢最后12个最低价名额!点击开通机电天下永久天下会会员,含2.5T精品资料库(可下载)+60次机电技术直播培训!

总配电房设置立面示意图

总配电房设置平面示意图

总配电房设置剖面示意图

总配电柜现场图例详解:

①:电压表
②③④:电流表

①:电度表

①:总断路器保护器
②:总隔离开关
③:分路总隔离开关
④:分路总漏电保护器
总配电箱中的漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s。

①:相线涂刷有色油漆,作标志分色
②:设置N线连接端子
③:设置PE线端子

①:电箱门与金属箱体采用编织软铜线做电气连接

①:张贴系统接线图

2
分配电箱

分配电箱要求:

1、分配电箱的电器安装板上必须分设N线和PE线端子板。
2、分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关,以及分路漏电保护器。
3、分配电箱不得安装插座做电气连接。
4、漏电保护器应装设在分配箱靠近负荷的一侧。
5、分配电箱与开关箱距离不得超过30m。
6、分配电箱的漏电开关额定漏电动作电流为100mA,额定动作时间为0.1S。
世界发现大家
2015-05-23 · TA获得超过439个赞
知道小有建树答主
回答量:384
采纳率:0%
帮助的人:139万
展开全部
个人理解1级是总配电柜(空气开关),2级是分配电箱(漏电开关),3级是控制盘(漏电开关,漏电额定电流要小于2级开关漏电额定电流),以上及供参考。