直流母线电压可以过高或过低不?会有什么危害?允许范围是多少?
直流母线电压不允许过高或过低。过高或过低都会造成一定的危害,如:
电压变化过高对长期带电继电器、指示灯造成过热或损坏;过低造成断路器保护的动作不可靠。
直流母线电压的允许范围为+10%— -10%。220V直流系统正常运行电压为230V,变化范围为225~235V;110V直流系统正常运行电压为116V,变化范围为113~118V,异常情况下不许低于额定值的80%。
扩展资料:
1、直流母线电压异常的现象:
(1)“直流母线电压异常”报警,警铃响。
(2)直流母线电压指示过高或过低,偏离允许值。
2、直流母线电压异常的处理
(1)检查直流母线电压显示是否正确,检查电磁型电压监视装置的电压继电器动作是否正确,检查浮充电压、浮充电流是否正常,直流负荷是否突然增大,充电装置运行是否正常等,或直接测量母线电压,综合判断直流母线电压异常的原因。
(2)若直流母线电压异常,是由于充电装置故障引起的,则应停用该充电装置,将备用充电装置投入运行。
(3)调整充电装置的输出,使直流母线电压恢复正常。

2025-08-04 广告
直流母线电压就是整流滤波后的母线电压。直流母线电压和交流母线电压一样都不能过高或者过低。
直流母线电压过高会造成接在母线上的元件发热、动作失误或者烧毁等等。直流母线电压过低时,可能造成断路器、保护的动作不可靠。
直流母线电压允许的波动范围一般是±10%左右。
扩展资料:
直流母线的特点:
1、系统用电效率最高;
2、电机反馈能量可以被利用;
3、瞬间停电不会跳脱停机;
4、功率因数较高,可达95%以上;
5、电网谐波较低;
6、可以急降速;
7、允许频繁起动操作;
8、不须相同的电机功率;
9、最适合比例连动多台控制;
10、可以驱动三相永磁同步电机。
参考资料来源:百度百科-直流母线
参考资料来源:百度百科-电压波动
参考资料来源:中国知网-混合储能抑制直流母线电压波动的研究
母线电压过高或过低的范围一般是±10%。