变压器的运行电压高于或低于额定电压值时对变压器有什么影响?
展开全部
1、变压器的运行电压过低,会造成变压器轻载运行。从变压器本身的角度来说是没有任何影响的,还能提高变压器的寿命。但从运行经济的角度来说就是资源浪费;
2、变压器的运行电压过高,会造成变压器长时间过载运行。影响变压器的工作寿命,和后级负载运行安全。
3、在使用变压器时必须合理地选用变压器的额定容量。变压器空载运行时,需用较大的无功功率。这些无功功率要由供电系统供给。变压器的容量若选择过大,不但增加了初投资,而且使变压器长期处于空载或轻载运行,使空载损耗的比重增大,功率因数降低,网络损耗增加,这样运行既不经济又不合理。变压器容量选择过小,会使变压器长期过负荷,易损坏设备。因此,变压器的额定容量应根据用电负荷的需要进行选择,不宜过大或过小。
2023-06-12 广告
根据绝缘子的数量和类型,可以大致判断电压等级。具体而言,可以从以下几个方面入手:1. 绝缘子的长度或数量:不同电压等级的绝缘子,其长度或数量也不同。例如,0.4千伏采用的悬式绝缘子为1片,10千伏为2片,35千伏为3~4片,110千伏为7片...
点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
展开全部
当运行电压超过额定电压时,变压器铁芯饱和程度增加,空载电流增大,电压波形中高次谐波成分增大,超过额定电压过多会引起电压和磁通的波形严重畸变,同时由于磁通的增大使铁芯损耗增大,引起变压器的发热。当运行电压过低时,对变压器本身没有影响但低于额定电压过多时将影响供电质量。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
高于额定电压会降低变压器的绝缘,使用寿命减短,若高于1.2倍,变压器过电压保护就动作跳闸了。
电压过低,电流会增大,相应的损耗和发热也会增加,低得厉害,变压器的复压过流保护就动作跳闸了。
电压过低,电流会增大,相应的损耗和发热也会增加,低得厉害,变压器的复压过流保护就动作跳闸了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?