污水处理厂的施工内容及流程是什么?
施工工序如何,按工程量估计,工期如何安排?
越详细越好! 展开
污水处理厂:
格栅--沉砂--初沉--生化--二沉--排放
工业废水:
调节--反应--沉淀--回调--排放
随着城市化进程加快,城市水污染越来越严重,乱排乱放、超标排放等问题严重影响水资源的保护,污水处理厂作为城市水处理的重要一环,在水资源循环利用和水环境保护上起着至关重要的作用,本文详细列举了污水处理厂的水处理工艺,以供大家参考借鉴。
我们来简单看看城市污水处理厂的典型工艺流程。
现代的污水处理技术,按其作用原理可分为物理污水处理法、化学污水处理法和生物污水处理法三类。
1物理污水处理法
利用物理作用分离污水中主要呈悬浮状态的污染物质,在处理过程中污染物质的化学性质不发生改变。
主要有:利用污染物质与水的密度差异借重力沉降作用使其从水中分离的沉淀法,利用筛滤介质截流污水中的悬浮物的筛滤法;利用气浮处理设备在污水中形成的微小气泡上浮时将密度接近于水的微小颗粒状的污染物质粘附去除的气浮法;利用反渗透膜将污染物截留的反渗透法等。
栅格:
栅格是由一组平行的金属栅条制成的金属框架,斜置在废水流经的渠道上,或泵站集水池的进口处,用以截阻大块的呈悬浮或漂浮状态的固体污染物,以免堵塞水泵和沉淀池的排泥管。截留效果取决于缝隙宽度和水的性质。
污水处理厂:格栅--沉砂--初沉--生化--二沉--排放。
废水处理厂的位置要配合废水的出路,考虑整个排水系统分期建设的需要,并服从城市用地规划。废水处理厂特别是有污泥处理和脱水设备的污水厂。
对周围房屋的环境质量有一定影响,应有适当的隔离绿带。发达的计算技术已使排水系统规划的经济分析日趋完善,污水厂厂址的选择常与整个系统的规划同时解决。
流程和设施:
城市污水厂的流程依照需要的处理程度和经济分析确定。通常区分为三级:
①一级处理。采用沉淀法,悬浮固体和五日生化需氧量的去除率一般可分别达到60%和30%左右。
②二级处理。采用水的生物处理法,悬浮固体和五日生化需氧量的去除率一般都可达到90%左右,采用高负荷率活性污泥法时五日生化需氧量去除率在60%左右。
③三级处理。进一步去除二级处理未处理的物质。
一级污水厂的主要处理构筑物是 沉淀池。
二级污水厂再加生物器(曝气池、生物滤池、生物转盘或曝气生物滤池等)和后沉淀池。
以上内容参考:百度百科-污水处理厂
建筑物与构筑物描述:
1、粗格栅进水泵房
进水泵房由地下进水管、粗格栅间、地上提升泵房及溢流井组成。
①、地下进水管为D500、深3m的玻钢管。
②、粗格栅间为长10.9m、宽7.8m、深约5.5m的地下钢筋砼深池,与进水管相连。
③、提升泵房设在粗格栅间上方,粗格栅间顶板即为提升泵房的地坪,泵房为砖混结构,现浇楼板,平面尺寸为9m X 13.65m,层高5.7m。
2、细格栅、沉砂池
沉砂池由进水渠道、沉砂池主体、中间渠道、出水池组成。该系统为架空式钢筋砼结构。
①、沉砂池主体为直径2.53m的园形架空水池两个,下部为锥形并带有集砂斗。
②、出水池为深2.5m,平面尺寸3.49Mx5m的钢筋砼深井。
整个系统顶部设有人行走道及防护栏杆。
3、生化池
反应池是本工程中最大的一组钢筋砼水池。其平面尺寸为29.3m X 10.6mX4m,深度6.4m,其中地上3.2m,地下3.2m。该池共分4格,每一格有一道钢筋砼隔墙(下方留孔)。池顶周边设有人行通道及钢栏杆。格与格之间的钢筋砼隔墙顶部设有深1.Om,宽1.5m的沟道,上设钢格栅盖板及钢栏杆。池内有工艺等专业所需的预留孔洞及预埋件。
4、鼓风机房
结构形式为单层砖混结构,层高7.5m。值班室为依附的砖混结构。
5、配水井
配水井为一平面尺寸为4.85X2.25m,深2.2m,中间有隔板将其分为5部分,池内设有直爬梯。
6污泥脱水间
结构为单层砖混结构,层高7.5m,基础为刚性基础。
7、综合楼
二层砖混结构,现浇楼板,条行基础。内有办公室,值班室化念室等。
8、变配电间
为单层砖混结构,现浇钢筋砼屋面,基础为墙下砼条型基础。
工程的工作内容较多,有下述17项:
第一项为基础、水池等的土方开挖;第二项为砼及钢筋砼工程;第三项为砖砌体工程;第四项为地沟及设备基础施工;第五项为沟、渠、池的闭水试验;第六项为土方回填;第七项为门窗、楼梯、栏杆等的制作、安装和油漆;第八项为内、外墙面的粉刷和喷涂;第九项为顶棚的粉刷;第十项为屋面找坡、找平及防水施工;第十一项为室内地平施工;第十二项为室外散水、坡道、踏步及排水沟施工;第十三项为吊车轨道、连接件、车档等的制作、安装和油漆;第十四项为厂区给排水管道与建筑物室内外给排水卫生设施的施工;第十五项为厂区供电外线、建筑物室内外照明及防雷接地施工;第十六项为厂区道路、排水沟、管和绿化施工;第十七项为配合设备、水、电安装、修补因安装碰伤的墙、地面、门窗及室外散水道路等工作内容
2013-05-29
建筑物与构筑物描述:
1、粗格栅进水泵房
