远程控制有两种方式:
第一、通过上位机对远程分站进行控制,这种情况下主站和分站通讯的方式有很多比如DP、以太网、MPI甚至无线。这种情况就无需连接网络,只要上位机和主站通过上述方式通讯就可以。
第二、上位机通过网络发布与PLC通讯,那么这时就需要进行网络连接了。
具体方法为:
一、通过SINAUT MICRO
  用于监控分布式工厂的远程控制系统,采用无线通讯 (GPRS),基于SIMATIC S7-200 和 WinCC flexible 或 WinCC。借助于其双向通讯能力,SINAUT MICRO 可处理简单的远程控制任务。使用 STEP 7Micro/WIN 组态
二、通过SINAUT ST7
  基于SIMATIC S7-300、S7-400和WinCC的通用远程控制系统,用于对过程终端进行全自动化监视和控制,这些终端通过一个广域网(WAN) 或以太网 (TCP/IP) 与一个或多个控制中心或相互之间交换数据。使用STEP 7 进行组态。
  这两个系统都提供有一个 OPC 服务器,用于连接非西门子控制中心系统 (OPC 客户端)。但这两个系统采用不同的协议进行数据传输。如果SINAUT MICRO系统与 SINAUT ST7系统组合使用,可通过OPC 在PC或控制中心进行。
三、SINAUT MICRO
  SINAUT MICRO基于SIMATIC S7-200,GSM/GPRS供应商可经济地扩展简单远程控制任务的监控。使用SINAUT MICRO,可最多有256个SIMATIC S7-200站以及控制中心,采用GPRS移动无线网络简便、安全地相互通讯,并且永久保持在线。
hignton
推荐于2018-02-24 · 超过22用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:95
采纳率:100%
帮助的人:19.8万
展开全部
西门子plc远程控制有两种方法:
一种是接入因特网,通过网线或者WIFI的模式
另一种是通过4G无线,就跟用手机一样在HINET智能网关里面插入一张物联网卡,一端连PLC,网关通过无线收发接入4G网络,就可以实现远程控制了。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tarozhou
2016-01-13 · TA获得超过5万个赞
知道大有可为答主
回答量:4.3万
采纳率:48%
帮助的人:4105万
展开全部
网络是必须的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
myouwen
2016-01-09 · TA获得超过1008个赞
知道小有建树答主
回答量:268
采纳率:0%
帮助的人:102万
展开全部
主要有两种方式 ,1、SIM卡(手机卡)(联通、移动3G)和SDSL固定电话网络 2、基于互联网.