对局部通风机供电有哪些要求?

 我来答
闻人语声
推荐于2016-04-27 · TA获得超过2100个赞
知道小有建树答主
回答量:564
采纳率:100%
帮助的人:1163万
展开全部
《煤矿安全规程》规定: “瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中,掘进工作面的局部通风机应采用三专(专用变压器、专用开关、专用线路)供电;也可采用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电,但每天应有专人检查一次,保证局部通风机可靠运转”。相邻的两个掘进巷道的局部通风机,可共用一套“三专”设备为其供电,也可使用两套低压线路分别供电。但一台局部通风机不得同时向2个掘进工作面供风。
纪楚淡永望
2020-11-11 · TA获得超过1113个赞
知道小有建树答主
回答量:1298
采纳率:100%
帮助的人:5.5万
展开全部
三转两闭锁,即转用变压器,转用开关,转用线路;封电闭锁,瓦斯电闭锁。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式