对局部通风机供电有哪些要求?

 我来答
闻人语声
推荐于2016-04-27 · TA获得超过2100个赞
知道小有建树答主
回答量:564
采纳率:100%
帮助的人:1163万
展开全部
《煤矿安全规程》规定: “瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中,掘进工作面的局部通风机应采用三专(专用变压器、专用开关、专用线路)供电;也可采用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电,但每天应有专人检查一次,保证局部通风机可靠运转”。相邻的两个掘进巷道的局部通风机,可共用一套“三专”设备为其供电,也可使用两套低压线路分别供电。但一台局部通风机不得同时向2个掘进工作面供风。
纪楚淡永望
2020-11-11 · TA获得超过1113个赞
知道小有建树答主
回答量:1304
采纳率:100%
帮助的人:5.6万
展开全部
三转两闭锁,即转用变压器,转用开关,转用线路;封电闭锁,瓦斯电闭锁。