1)在试验过程中,若未发生绝缘闪络、放电、击穿、过电流保护动作跳闸,则认为定子绕组主绝缘正常。在耐压试验后,所测得的定子绕组电阻和吸收比与耐压试验前所测得值相比基本不变,则认为正常,否则认为绝缘有问题。
2)在试验过程中,如发现电压表指针摆动过大,毫安表指示剧增,绝缘有烧焦、冒烟、放电等现象或被试发电机有不正常的响声时,应停止试验,查明原因,加以消除后再继续试验。