发电机定子绕组主绝缘交流耐压试验后如何分析试验结果?

 我来答
夜来雨早来晴
推荐于2016-11-10 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:9110
采纳率:60%
帮助的人:800万
展开全部
因为定子绕组端部与绝缘表面间存在分布电容,在交流耐压时,绕组端部的电容电流沿绝缘表面流向定子铁芯,在绝缘表面沿电容电流的方向产生了显著的电压降,因此离铁芯较远的端部导线与绝缘表面间的电位差便减小,不能有效地发现离铁芯较远的绕组端部绝缘缺陷。而在直流耐压试验时,不存在电容电流,沿绝缘表面没有显著的电压降,使得端部主绝缘上的电压分布均匀,因而在端部各段上所加的直流试验电压都比较高,容易发现端部绝缘的局部缺陷。
闻人语声
2013-05-31 · TA获得超过2100个赞
知道小有建树答主
回答量:564
采纳率:100%
帮助的人:1169万
展开全部
1)在试验过程中,若未发生绝缘闪络、放电、击穿、过电流保护动作跳闸,则认为定子绕组主绝缘正常。在耐压试验后,所测得的定子绕组电阻和吸收比与耐压试验前所测得值相比基本不变,则认为正常,否则认为绝缘有问题。
2)在试验过程中,如发现电压表指针摆动过大,毫安表指示剧增,绝缘有烧焦、冒烟、放电等现象或被试发电机有不正常的响声时,应停止试验,查明原因,加以消除后再继续试验。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起