  1. 准备好足够容量的试验变压器,控制箱。PS:都很大很重,所以要用行车吊到发电机转子哪里。

  2. 发电机交流耐压试验,还要准备好一个水阻(起保护作用防止大电流烧坏发电机定子),一个球隙(防止过电压),一个电流表(用来测量电容电流)

  3. 测量的时候,还要把发电机出口的CT二次回路短接好接地,发电机还有一些热工要用的温控节点也要短接好接地。。(如果不短接好,摇绝缘的时候就不合格,更别说打耐压)

  4. 一般打耐压的时候,要一相一相的打,打一相的时候其他两相接地,打交流耐压时候汇水管要接地(直流耐压的时候汇水管不用哦)

  5. 接好线,然后要观察发电机里面的水的电导率是不是合格,合格后才能打耐压

 

 

 