PLC模拟量输出电压空载电压正常,带负载后电压测量值很小
用PLC模拟量输出电压0-10V来调节变频器的频率。测空载(断开变频器模拟量输入端子)电压有10V,带上负载(连上变频器模拟量输入端子)后测量电压只有20毫伏左右。不管P...
用PLC模拟量输出电压0-10V来调节变频器的频率。测空载(断开变频器模拟量输入端子)电压有10V,带上负载(连上变频器模拟量输入端子)后测量电压只有20毫伏左右。不管PLC模拟量输出电压是4V还是10V,变频器总是以设置的最低频率在运行,不能升频率。这是什么原因呢?
展开
4个回答
展开全部
更多追问追答
追问
您的意思是现在ZL的电阻比PLC内阻R都小,电压被R抢去了?有这种可能。那有没有可能是PLC的驱动能力变弱呢?说明书上标的变频器模拟量输入阻抗是313千欧,可不可以通过测量两端子的阻值来判断其好坏?
追答
变频器的端子没接时,你不是测量过PLC的模拟量电压输出是正常的么。变频器应该不止一路模拟量端子吧,你可以换一路试试。或者用万用表大概测量下变频器2路模拟量(电压)的阻抗是否有差异
展开全部
检查PLC模拟量电压输出是否接到了变频器模拟量0-20mA的电流输入端子,或者变频器模拟量输入设置为电流输入了。
追问
这些都尝试过了,变频器选的是电压输入,ABB的变频器,ACS510
追答
检查模拟输入是使用AI1还是AI2,然后看看对应的JI跳线开关设置的位置是否正确。
跳线开关J1上面是设置AI1,下面是设置AI2。向左设置为电压输入,向右设置为电流输入。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你是不是接错线了 查下变频器端子
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你的PLC模拟量输出 是什么型号?
PLC模拟量输出 接变频器的哪两个端子?
变频器上有个电流和电压选择开关 位置 是否正确?
PLC模拟量输出 接变频器的哪两个端子?
变频器上有个电流和电压选择开关 位置 是否正确?
追问
CPU224xpcn自带的模拟量输出,接变频器AI模拟量输入,选择开关是正确的。之前都是正常运行的,最近才出现的问题
追答
1. 变频器有两个模拟量输入接口 AI1 / AI2 对应的公共点 AGND
2. 切换开关也是有两组分别对应AI1 和 AI2
3. PLC 的 M 连接 AGND, V连接 AI1 或 AI2
4. 确认以上接线和设定是否正确
5. 如果都正确,那就怀疑是变频器模拟量接口损坏了。
(因为你说开路是 模拟量输出信号是正常的,那就说明PLC模拟量输出是正常的)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?