回答量:1127
采纳率:100%
帮助的人:21.5万
展开全部

7000KW是有功功率,根据设备的综合的功率因数来进行评定,假设总的功率因数可以达到0.8,那么7000/0.8=8750KVA,这就是设备的视在功率,为了保证变压器的经济运行,最好是有个裕量,一般是按0.7~0.9来选的。

安装家用光伏电站需要多少钱?首先容小编跟大家解释一下。家用光伏电站不像其他家电一台多少钱,家用光伏电站的价格是按瓦计算的,就像菜是按斤计算的一样。所以,想安装家用光伏电站,首先确定自己安装多少瓦。一般居民根据屋顶面积。装机容量3-10kW,按现在市场价10元/瓦算,投资大概是3-10万元。

为了提高可用性,降低TCO(提高效率),早在2010年,行业里面又推出了一种新的运行模式,叫做ECO模式(经济模式),也叫做旁路优先运行模式。该种模式下,绝大部分的时间UPS都是工作在旁路。当旁路市电超出了IT设备能够允许的范围(设定的窗口)之后。

它将会自动的切换回逆变器运行模式。这种模式相当于是市电直通,输入的性能指标就是IT负载的性能指标,即UPS输入功率因数=IT设备的功率因数(0.90~0.95),输入的谐波电流=IT的设备的谐波电流(15%~30%)。

这种模式的好处是市电直供,效率可达99%。ECO模式的缺点是,市电电网的故障是千变万化的,在某些情况下,它不能够保证百分之百地能从旁路模式切换到逆变器模式,它会有一个切换时间,当切换时间超过IT设备能够承受的范围时。

就会造成IT设备重启,使得IT应用的可用性降低。

谐波治理无功补偿
高粉答主

推荐于2017-11-28 · 绿波杰能专注【滤波器】、【电抗器】等20年
谐波治理无功补偿
采纳数:22035 获赞数:58021

向TA提问 私信TA
展开全部
7000KW是有功功率,根据设备的综合的功率因数来进行评定,假设总的功率因数可以达到0.8,那么7000/0.8=8750KVA,这就是设备的视在功率了,为了保证变压器的经济运行,最好是有个裕量,一般是按0.7~0.9来选的。基本上是10000KVA左右的变压器是比较好的。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yuaixu00
2013-06-01 · TA获得超过233个赞
知道答主
回答量:72
采纳率:0%
帮助的人:46.7万
展开全部
这个不好说,,得看你具体的负荷是什么啊,,不同性质得负荷的功率因数都不同啊,,保守点算的话我们按照0.8算。。。你的7000KW的用电量我们按照变压器容量的百分之七十来算。因为这样变压器的利用率最高也是最接近经济运行的百分比。具体的算法就是这样“7000/0.8/0.7得出来的是你需要的变压器的容量,找个最接近这个容量的变压器,,当然最好是比实际算出来的大一点点,,最好不要小于这个数。因为考虑到以后可能要增打负荷。。基本流出百分之三十的余地应该够用了。。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起