消防高手们青鸟主机回路查巡里查不到任何设备,但回路线摘了后,主机能收到此回路的所有设备报出的故障,

消防高手们青鸟主机回路查巡里查不到任何设备,但回路线摘了后,主机能收到此回路的所有设备报出的故障,查回路线线间电阻在1000欧左右,此现象是对地虚接造成的吗,如果不是那又... 消防高手们青鸟主机回路查巡里查不到任何设备,但回路线摘了后,主机能收到此回路的所有设备报出的故障,查回路线线间电阻在1000欧左右,此现象是对地虚接造成的吗,如果不是那又是什么原因? 展开
 我来答
suiyajie
高粉答主

2016-04-14 · 我的地盘我做主,消防专业
suiyajie
采纳数:32997 获赞数:84577

向TA提问 私信TA
展开全部
这个是线路绝缘不良,效率长度超过1200米或者线路存在接地现象造成的。线路相间电阻不小于20兆欧姆。