plc控制的电机正反转接线图
4个回答
展开全部
如果电机是用变频器控制的,你只要用PLC的2个Y点接到变频器的正反转端子上,再将PLC的COM端子和变频器的COM连接即可。
如果电机是用接触器控制的,如接通KM1线圈是,电机正转,接通KM2线圈时,电机反转,你可以用PLC的一个Y点接到KM1线圈的一端,另一个Y点接到KM2线圈的一端,KM1 KM2的另一端接火线,PLC的COM点接零线消困旅。当PLC的Y点输出时拿凳,Y点和COM点之间导通。
先用PLC控制一个24V的中尺灶间继电器,再用中间继电器控制KM1 KM2,这种方法最安全,也用得最广泛。中间继电器KA1 KA2为DC24v的线圈,正端接DC24v的正极,负端接PLC的一个Y点,PLC的COM点接DC24V的负极,当PLC的某个Y点导通时,KA1或KA2就导通,然后用KA1和KA2的常开触点作为一个开关,控制KM1 KM2的线圈是否加载AC220V电压。
有几锋局启种,第一是腊凳,用接触器和PLC结合控制
第二,用变频器银如和PLC控制
第三,通讯控制
第四,模拟量模块控制,
你要哪一种
第二,用变频器银如和PLC控制
第三,通讯控制
第四,模拟量模块控制,
你要哪一种
追问
第一种
追答
用PLC输出触点,和接触器连接,用两个接触器一个是正传一个是反转,第一个接触器 A B C
接线正常接法,第二个接触 C B A 相反就行了。之间要互锁。
本回答被提问者和网友采纳