55千瓦的电机需要多大的空气开关
220V的用比250A稍微大点的空开。380V的用比150A稍大的空开就可以了,如果是电机类的乘以1.15倍的瞬时电流,意思就是250*1.15=277.5A的空开
55千瓦的电机需要200或300安空气开关。
55千瓦电机的总电流是:55000/380=144.74(A)。取1.5倍开关电流为217.11A。取2倍开关电流为289.48A。以上是计算过程。
选型条件和要求:电机的空气开关通常应选择1-2倍以上的开关电流。假如不是经常使用开关的,可以取200A的空气开关。假如是经常使用开关的,可以取300A的空气开关。
55千瓦的电机,通常都要配套电机起动器,不允许用空气开关直接起动电机,因为电机起动时,起动电流通常是电机总电流的3-5倍以上,且功率越大,其反向感应电压也高,所以,大于10千瓦功率的电机,为了安全起见,不允许使用空气开关直接起动。
扩展:因此,大功率电机的空气开关,一般是做为维修断电用,非起动用,故不必取倍率太大的开关电流,以节约运行成本。
P=1.5Kw I=P/U
220V I=P/U=6.81A 选10A就行了 型号 DZ47-10
380V I=P/U=3.94A 最好选10A 型号 DZ47-10
空气开关型号选择
D代表动力---C代表照明
空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的
但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的
短路分断电流一般c型6000安d系列4000安
例:DZ10-100/330 Ie=60A 说明:
DZ--“自动”的反拼音
10--设计序号
100-是它的壳架等级
3---表示极数即三相
3---脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式)
0---有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头)
Ie=60A---过电流调节 额定电流。
要点:
1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压 。
2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。
推荐于2018-02-23 · 实验师
关注
展开全部
55kw电动机电流计算:
P=√3×U×I×cos∮I
=P÷(√3×U×cos∮)
=55÷(√3×0.38×0.85)
=100(A)
空气开关可按照电机额定电流的1.5倍选择,可选择160A的空气开关。
P=√3×U×I×cos∮I
=P÷(√3×U×cos∮)
=55÷(√3×0.38×0.85)
=100(A)
空气开关可按照电机额定电流的1.5倍选择,可选择160A的空气开关。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果你只用在这一个设备上那就大于55千瓦就可以
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询