  购买带以太网通讯口的S7-300/400CPU(或不带以太网通讯口的CPU配以太网通讯模块),用一根普通网线和后台监控机连接(交叉网线),后台机安装WINCC并组态好监控画面,就可直接监控了。WINCC中选S7协议的工业以太网连接。

  如果不能在WINCC上显示,检查变量地址在WINCC中的定义。若是显示XXX,表示实际值超出设置范围。 可能没有下载,或者没有调用,显示的是###么 是不是定义的数据类型不对,或在其它地方调用过此变量 你检查一下DB10.DBD2的数据类型,很可能有问题;可以现在DB10数据块中在线监控,看能否正常显示,最后检查WINCC中变量的数据类型。