如何使用WinCCFlexible监控S7 300/400 PLC中的字符串变量

 我来答
匿名用户
2016-07-12
展开全部
  购买带以太网通讯口的S7-300/400CPU(或不带以太网通讯口的CPU配以太网通讯模块),用一根普通网线和后台监控机连接(交叉网线),后台机安装WINCC并组态好监控画面,就可直接监控了。WINCC中选S7协议的工业以太网连接。

  如果不能在WINCC上显示,检查变量地址在WINCC中的定义。若是显示XXX,表示实际值超出设置范围。 可能没有下载,或者没有调用,显示的是###么 是不是定义的数据类型不对,或在其它地方调用过此变量 你检查一下DB10.DBD2的数据类型,很可能有问题;可以现在DB10数据块中在线监控,看能否正常显示,最后检查WINCC中变量的数据类型。
Storm代理
2023-07-25 广告
StormProxies是一家国内优质海外HTTP代理商,拥有一个庞大的IP资源池,覆盖200多个地区,IP数量大且匿名度高。其优点还包括超高并发、稳定高效、技术服务等特点,同时提供HTTP、HTTPS以及SOCKS5协议支持。此外,Sto... 点击进入详情页
本回答由Storm代理提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式