电气绝缘电阻测试记录怎么填写?像图上的数据是什么意思?

 我来答
cugblyy
推荐于2017-07-24 · TA获得超过141个赞
知道小有建树答主
回答量:187
采纳率:0%
帮助的人:72.5万
展开全部
就按照你测出来的值去填啊,上面的意思就是 火线与火线之间的绝缘电阻,火线与零线之间的绝缘电阻,火线与地线,零线与地线之间的绝缘电阻。。。。自己用兆欧表去测吧。
上海安屹电子有限公司
2023-08-25 广告
A-PE是指A相(火线)与地线或保护钢管之间的绝缘电阻;A-E是指A相(火线)与大地之间的绝缘电阻(直埋时必须测试);用50V兆欧表测绝缘电阻值,其测量结果(读数)一般线路或10兆欧以上精确到10足矣,设备或小于10兆欧精确到1足矣。如果你... 点击进入详情页
本回答由上海安屹电子有限公司提供
远上寒山有人家
2017-07-24 · 知道合伙人教育行家
远上寒山有人家
知道合伙人教育行家
采纳数:6846 获赞数:41159
中南工业大学电气自动化专业,工程硕士,从事电力运行工作近30年

向TA提问 私信TA
展开全部
绝缘电阻值根据兆欧表的测量值,填写进表格中,没有什么特殊的填写方法,表中的数据,就是测量出来的绝缘电阻值,都是1000MΩ。因为使用的兆欧表型号为ZC-7,其测量范围就是0——1000MΩ,达到了最大值,说明线路绝缘良好。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
直捣山寨
2017-07-24 · TA获得超过2170个赞
知道大有可为答主
回答量:1409
采纳率:90%
帮助的人:255万
展开全部
应当和https://zhidao.baidu.com/question/477216118是同一个提问者,竟然已有“浏览 8367 次 ”了……
那就再续上几句__
核心应当是怎么测试操作!填写记录本身不是难点,但必须与测试项对应!
已有表格样式参考,够标准了,关键就是测试项--“试验内容”的确定--各自对应测试对象。
“图上的数据”--“1000”,就是测量到的绝缘电阻数值是1000MΩ__应当是仪表的最大量程了吧。表中有规定“计量单位”=“MΩ(兆殴)”
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
LJ4_GE
2013-06-03 · TA获得超过452个赞
知道小有建树答主
回答量:238
采纳率:100%
帮助的人:63.8万
展开全部
这个表测试、填写时要看着系统图(动力、照明),根据进出配电箱柜的回路测试值填写。你首先要看的懂系统图,还要明白单相、三相及零线和接地线的概念。